加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?
大亨
积分
107
帖子
54
#1
2004-7-8 16:28
在做一个柱面双层网架,下部结构不能承受较大水平力,采用了橡胶支座,<网壳结构技术规程>中要求挠度1/400,可计算出来不满足,仅有1/250,有什么办法解决这个问题吗?这样的结构有必要严格控制挠度吗?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2004-7-8 21:14
柱面双层网架,可以按网架规程的挠度值来控制,网壳规程并没有强制要求.
这样成拱的网架,挠度和支座水平力是成类似反比的关系,如果有条件,增加下弦拉杆,加增加网架厚度,寻找合理的高跨比,纵向网格加密等.都可以得到一定的改善.
有心就好,身体力行
浮萍雨露
积分
219
帖子
176
#3
2004-7-10 10:22
采用三心圆柱面。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2004-7-18 23:58
加橡胶支座的双层筒壳已不是严格意义上的网壳,还应该按网架结构规范控制,1/250应该可以。