中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这样的节点算刚接吗?
jackson






积分 96
帖子 71
2004-7-10 18:10    顶部


有两根H400X400的钢梁对接,要求节点为刚接,实际设计的形式为图一的形式,请问这样的形式算刚接吗?是否需在节点域加筋板,如图二。为什么?
flyingpig






积分 510
帖子 293
2004-7-10 20:19    QQ 顶部


个人觉得只要焊缝质量满足,1图就算刚接。在作楼梯的时候常需将梯梁的槽钢与平台梁的槽钢如图1那样焊接,都认为是刚接。
jackson






积分 96
帖子 71
2004-7-10 21:45    顶部


但梁柱节点常用的确是图二节点,为什么?
flyingpig






积分 510
帖子 293
2004-7-11 07:58    QQ 顶部


我想如图二那样作是为了传递弯矩。
将端弯矩近似为一个力偶,分别通过上下翼缘传递,为了防止翼缘屈曲,所以要加加劲肋。
jackson






积分 96
帖子 71
2004-7-14 22:36    顶部


pig 兄能否说的清楚一些。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0