膜结构的防雷避雷?
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2004-7-20 09:09    QQ 顶部


对于许多膜结构工程,尤其是张拉小品类膜,有高耸的尖锐突出物。如何认真的计算和设计呢?翻阅了《建筑物防雷设计规范》,头晕:(
gzpacific888






积分 6
帖子 8
2004-7-20 10:52    顶部


听说整体钢构不用考虑这个问题,不知是否如此?
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2004-7-20 12:12    QQ 顶部


接地电阻要小于30欧姆,还是多少?
对于铰接结构,是否能够满足要求?例如某些张拉膜,立杆铰接,比如前几天某个张拉的帖子,柱脚铰接可能会存在较大接触电阻,是否需要单独接地?
sky






积分 115
帖子 66
2004-7-20 12:24    顶部


本人认为:其实防雷的实质就是把雷电很好的传导到大地里.对于整体的钢结构小品,特别是顶上有高耸尖锐突出物的钢结构,若结构从头到柱底都是连接紧密的钢结构,柱底跟基础钢筋连接或有锚栓跟钢柱和基础连接的钢结构,可以不用考虑这个问题;若顶部无高耸尖锐突出物,最好在此钢结构某个地方做个防雷装置,特别是该建筑物在空旷地方或者比周围建筑物高的情况下;若不是整体钢结构的,那更要考虑防雷问题.
东方钢构






积分 221
帖子 123
2004-7-21 16:48    QQ 顶部


见附图
forten32






积分 176
帖子 124
2004-7-24 10:42    顶部


看过东方钢构兄的图,想提一下个人的一些观点:
 1、其中的第5点中提到:所用引下体的电阻不大于4欧母
膜结构在防雷规范中应该属于三类防雷建筑。其引下体的电阻应小于10欧母。
  2、可靠的防雷系统是由三大部分组成的。接闪器、引下线(体)和接地装置。
本人认为图中的接地装置做法不太好。图中的接地装置是地网钢筋与插筋组成,
图中的插筋的做法不好,因为直接插入土中,需要对其做特殊的防腐处理且效果不好,建意是:如把插筋改为钢板直接与地网钢筋焊接在一起,防雷效果会好一些。钢板的面积大小要计算确定。
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2004-7-25 10:21    QQ 顶部


谢谢楼上两位兄弟!:)
 