游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教:空间格构式钢梁?
wwd
积分
21
帖子
6
#1
2001-10-2 21:02
我做了一个空间格构式钢梁,横截面四角是角钢,钢梁四面采用角钢缀条,
两端支撑,一共四个支点,约束如下:(梁方向为X轴,垂直向上为Z轴)
1: X方向刚性约束,Y向刚性约束,Z向刚性约束,XYZ轴均无转动约束
2: X方向弹性约束,Y向弹性约束,Z向刚性约束,XYZ轴均无转动约束
3: X方向弹性约束,Y向刚性约束,Z向刚性约束,XYZ轴均无转动约束
4: X方向弹性约束,Y向弹性约束,Z向刚性约束,XYZ轴均无转动约束
这样设置,梁的支座反力和内力总是不对,错在何处?或者告诉我应该如何设置!感谢!!!! 我是用3D3S5.0分析。
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2001-10-2 21:30
3节点的Y向刚度改弹性约束试试。
如果只有竖向荷载的话,所有的弹性约束的弹簧值都设置的小一点。
微信号:nixnauy
etang
积分
787
帖子
317
#3
2001-10-4 22:36
如果你按简支计算,可把一端设置成xyz向刚性约束,xz向转动约束.
另一边yz向刚性约束,zx向转动约束.
okok
积分
9571
帖子
6096
#4
2001-10-5 11:50
因是4个点支持的钢行架,用一般的有限元软件,似不宜用etang兄建议的方式。
另若是按简支钢梁(两个点支持),
一端用X、Y、Z位移约束,X、Z转动约束,其它放松;
另端用Y、Z位移约束,X、Z转动约束,其它放松。
以上是对一般的有限元软件而言,对于专用软件,可能会有不同。
微信号:nixnauy
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#5
2007-10-7 13:38
你能不能把模型传一下,我样说的不太清楚,格构式的钢梁端部须分别设四根弦杆端部的约束,也不知道你中间是怎么设的?像这种四点三跨的连续梁对支座约束的要求是比较低的,另外弦杆间节点的转动约束被释放了,也会引起内力的变化!
老兄,楼主01年的帖子,而且记录上只发了9个帖子,你猜他现在还会在论坛里吗,所以模型就不要等了。
[
本帖最后由 smomo 于 2007-10-7 20:19 编辑
]
没事来逛逛
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0