游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
节点问题
高山一清溪
积分
1
帖子
1
#1
2004-8-10 13:59
索与钢管用耳板来连接时,对钢管的厚度有什么样的要求吗?如果钢管较薄的话可采用什么样的方法加强呢?
sky
积分
115
帖子
66
#2
2004-8-10 16:56
耳板跟管壁厚度相比太悬殊,我想主要有两个问题要注意的:
1.焊接会不会烧坏;
2.受力上,耳板会不会把管壁拉坏。
个人认为解决的方法可以包管,在主管外面另外焊段较厚的管。
wkr1213
积分
27
帖子
21
#3
2004-8-11 09:15
也可加圆环筋
南华人
积分
301
帖子
179
#4
2004-8-11 09:17
在耳板上下设置环形加劲板。