中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
直径150~250的螺栓球有裂纹,怎么办!
kfslxh






积分 220
帖子 233
2004-8-16 20:24    顶部


我公司某栈桥网架工程安装完毕后,某市检测部门对该栈桥网架检测时,发现 直径150~250的螺栓球有裂纹,裂纹深度0.5~5MM不等 ,具检测人员说直径大的螺栓球(150以上)普遍存在此现象,这和国内的加工工艺和水平有关。现在网架及维护已经安装完毕,无法拆除改球,检测人员说按照规范就判为不合格了――网架报废!各位有何好的处理方法吗?
大亨






积分 107
帖子 54
2004-8-17 17:16    顶部


国内螺栓球加工基本是采用锻打生产的,不可避免的出现裂纹现象,但还没听到过球被拉裂的,安全上应该不必担心,只是问题要解决, 以前在东莞做了一个用磁粉检查球裂纹的的工程,也是出现这样的情况,没办法,检查出来的就给更换下来(象征性的换几个球).要知道,真的要认真起来哪个工程都过不去的,私下里赶紧做工作,这样的问题这样解决才是上策。现在懂网架的人越来越多,不象以前那样好打发了,不懂的也会找规范和资料,什么锥头底厚不够了,焊缝要按二级检验了等等,现场也常出现这样那样的问题,郁闷!只能期待加工和施工质量提高上去,这些问题才能从根本上解决。
zhuminzhang






积分 142
帖子 101
2004-8-18 22:13    顶部


楼上所言甚是,目前的毛坯球基本是锻打的球,出现裂纹不可避免。
但是严格的按照规范,球上又是不能有裂纹的。
个人认为裂纹不可避免,但并不是有了裂纹就一定危险,还得视球上
裂纹的深度和球是不是处于受拉状态,组合拉力大小多少。
往往球做的大,并非是球所受力大,而是这个结点上的杆件较多且杆件
之间角度不好所至,这时裂纹只是表面的不深,裂纹发展方向又不是和球面切线方向夹角较大的话,应该危险不大。
实际上,依据规范,按照现在球的制作工艺来说,合格的可能不大(按比例抽球,谁能保证这些锻打出来的球表面没有裂纹,用磁粉探伤或者裂纹显影剂,可以很容易的找出裂纹)。但是找到裂纹,作为施工方又如何拿出数据说明这些裂纹肯定没有影响?
往往这时解决问题就可能是和检测站的检测人员的打交道的问题了。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0