中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架工程验收监理如何核查关键点?谁有经验
建设监理网






积分 160
帖子 249
2004-9-7 09:32    顶部


网架工程验收监理如何核查关键点?谁有经验
  
我找来网架工程 验收规范看
1。发现该网架工程建设单位与一机电工程公司签的合同但是不见施工资质
但是建设单位说有中建某局的证明书说机电工程公司为其下属单位,而工程又没有挂中建某局的名,这样岂不是下属单位都可包网架工程,
  
2。检查网架工程挠度是有专门的检测单位,还是有网架公司自检!
用何种方法和仪器呢?
  
3。网架工程有设计资质的网架公司盖的设计章,
是不是还要盖土建设计单位的章认可.
  
4.螺栓球等有出厂合格证书,材料要再送检吗?
执著






积分 26
帖子 14
2004-9-9 21:46    顶部


1、首先要明确该网架项目的承包方即施工方一定要有施工资质(施工资质要以网架项目的大小来定,三级、二级、一级的施工资质所能承包的工程大小不一样),可不能给野鸡部队做,这样工程质量不能保证;出了问题找谁;没听说机电工程公司也可以承包网架工程(绝对违规),中建某局如有资质,合同应与中建某局签订(这是常识);
2、检测网架挠度用水准仪或经纬仪+标尺就可搞定;挠度检测大体可分为两次,第一次是网架安装完后,第二次是在屋面板及网架上的荷载都施工好后,所测值不能大于网架设计挠度的15%;
3、网架施工图如有具设计资质的网架公司盖章要土建设计单位认可;且一定要土建设计单位确认网架的支座反力是会影响建筑物结构安全;相应的梁、柱的配筋是否满足结构受力要求;
4、网架杆件、球只有出厂合格证是不够的,在安装前要按规范进行现场抽检,做相应的试验,如杆件的拉伸试验、杆件的无损探伤等等;总之按规范来,一个都不能少,可参阅《网架验收规范》
建设监理网






积分 160
帖子 249
2004-9-10 08:34    顶部


执著说的好
你是干施工还是~~~~
我们想交个好朋友,
  
我发了工作联系单给甲方和施工单位。昨天通知我参加对网架工程验收
今天我要去验收,不知甲方葫芦里卖的是何药?
建设监理网






积分 160
帖子 249
2004-9-10 08:36    顶部


网架工程为T字型跨分别为24m和36m,该算要二级资质吧!
执著






积分 26
帖子 14
2004-9-10 19:03    顶部


该项目到底做完了吗?你要清楚,甲方(业主)请你们监理来就是把握工程质量的,现在工程质量都是终生制,兄弟,你动笔签字时可得忧着点。
建设监理网






积分 160
帖子 249
2004-9-10 23:26    顶部


今天去了才晓得不是验收签字,陪甲方和物业走走。
  
但是真巧土建施工单位今天请来质监来现场打分了,想搞省优,我看够不上.
听说档案馆前天也来过.
  
可是总监理工程师还没有在竣工评估报告上签字和盖监理单位章呀.
这世道 玩得玄!
建设监理网






积分 160
帖子 249
2004-9-10 23:28    顶部


项目是做完了
关键在于网架工程还未签字
影响土建工程验收 备案.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0