游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
SSDD柱脚节点设计问题
okvip
积分
3
帖子
3
#1
2004-9-27 09:07
请教大家一个问题
一次SSDD柱脚节点设计时总提示“腹板内外区螺栓间距大于400 建议值400”
这是为什么呀?节点设计通过的呀?
请指教,多谢
sunray
积分
85
帖子
72
#2
2004-9-27 16:40
根据《门式港架轻型房屋钢结构技术规程》7.2.7条,当端板上两对螺栓的最大距离大于400mm时,应在端板的中部增设一对螺栓。
这是构造上的要求,因此程序检验其他条目都通过。
wzb98303
积分
289
帖子
206
#3
2006-1-24 10:48
“根据《门式港架轻型房屋钢结构技术规程》7.2.7条,当端板上两对螺栓的最大距离大于400mm时,应在端板的中部增设一对螺栓。"
规范这条说的是梁与柱端板连接时,螺栓距离的规定,从okvip 兄提供的附图可以看出这是一个柱脚节点计算,还请仔细查一下计算模型的节点选择。
muhill
积分
127
帖子
77
#4
2006-2-28 11:10
建议不要用SSDD中的节点设计模块
关于这个问题,我曾与REI(大连)公司多次探讨,没有结果
REI中这个模块比较乱,估计项目计划等,依据及过程说明是没有的
而且柱脚与手算结果差异太大,而且部分偏不安全,如柱脚底板厚度等
注:手算与SSDD计算的依据的同一手册,见SSDD计算说明
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0