关于桁架建模,本人曾请教过两位教授级专家,但他们的观点大不一样.1,桁架建模时应把所有节点看成是铰接处理.(不考虑弦杆和节点上的次弯距)
2,桁架建模时应把弦杆当作连续的杆件,腹杆当作两端铰接的杆件处理.(考虑弦杆和节点上的次弯距).请各位老师提出自己的高见.
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#2
2004-10-9 21:24
这个问题和节点处杆件之间的线刚度比有关,如果杆件截面线刚度比小于5,可以按铰接点考虑,如果杆件截面线刚度比大于5,那么可以按上弦杆件连续,腹杆铰接于上弦杆考虑.
jeffery
积分
90
帖子
77
#3
2004-10-10 16:52
我认为一般按上弦杆件连续,腹杆铰接于上弦杆考虑,这样比较符合实际情况,腹杆刚度小的可以按照铰接考虑;
如果是管桁架相贯节点,一般腹杆刚度比弦杆小很多,两种情况相差不是很大
zweih
积分
124
帖子
79
#4
2004-10-12 15:43
对于钢管结构,在桁架平面内的节间长度或杆件长度与其直径之比不小于12(弦杆)和24(腹杆)时,可忽略节点刚性和偏心的影响,按铰接体系分析桁架杆件的内力。见《钢规》10.1.4:)