游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高强度螺栓初拧与
三清山
积分
58
帖子
49
#1
2004-10-13 09:13
听说高强度螺栓初拧与
steel-81
积分
145
帖子
123
#2
2004-10-13 20:44
好像是在初拧1小时后,24小时内终拧,仅供参考!
三清山
积分
58
帖子
49
#3
2004-10-14 12:22
谢谢,1小时 ,能提供出处吗
mart2001
积分
54
帖子
30
#4
2004-10-21 09:56
是24h必须终拧!昨天在工地上听项目经理说的!出处可查一下《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91)
doubt
积分
530
帖子
428
#5
2004-10-21 13:59
有一本《钢结构施工工艺标准》上面有明确说明,中国建筑工程总公司编写的。
jrzhuang
积分
12
帖子
10
#6
2004-10-21 16:54
我记得是在1小时以后,24小时以内终拧,但是验收必须在终拧后24(有的书上写的)或48小时内进行.具体在钢结构验收规范GB-50205里面的规定为准吧,
hgr0335
积分
51
帖子
31
#7
2004-10-23 22:42
高强度螺栓的初拧和终拧没有时间间隔的要求,只要符合施拧规范就可以,但是要在同一天完成。
扭矩检查应该在终拧1小时后,24小时内完成。
详情查阅《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ 82-91
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0