我们设计一栋厂房,发现扰度
(挠度nao)
大于L/180,我该怎么处理?
谢谢!
浮萍雨露
积分
219
帖子
176
#2
2004-7-9 17:29
你并没有给出详细的资料,我只好做一般的分析:
从结构概念上讲,影响挠度的主因是抗弯刚度,也就是EI,对网架来说,钢种定了E就定了,所以应考虑加大I。我们知道,提高截面惯性矩最有效的方法是加大截面高度,对网架就是加大厚度。这是最直接最有效的方法,你可以试一下。
qifx
积分
288
帖子
217
#3
2004-7-11 23:07
1、起拱
2、加大网架高度
3、轻钢厂房时,加大梁高度。
钢结构网架设计13001525330
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#4
2004-10-31 16:14
网架工程属于超次静定的空间桁架结构,对于它的挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300,此时L为网架短向跨度值。
没听说有用1/180的。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
独孤雪
积分
766
帖子
572
#5
2004-10-31 23:29
是的
玻璃屋面建议L/400,不低于L/350
fencerko
积分
0
帖子
3
#6
2004-11-3 16:31
挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300。好像是周边支撑的网架结构。