有关挠度的问题?
huan9999






积分 20
帖子 30
2004-7-9 16:25    顶部


我们设计一栋厂房,发现扰度(挠度nao)大于L/180,我该怎么处理?
谢谢!
浮萍雨露






积分 219
帖子 176
2004-7-9 17:29    顶部


     你并没有给出详细的资料,我只好做一般的分析:
     从结构概念上讲,影响挠度的主因是抗弯刚度,也就是EI,对网架来说,钢种定了E就定了,所以应考虑加大I。我们知道,提高截面惯性矩最有效的方法是加大截面高度,对网架就是加大厚度。这是最直接最有效的方法,你可以试一下。
       
qifx






积分 288
帖子 217
2004-7-11 23:07    QQ 顶部


1、起拱
2、加大网架高度
3、轻钢厂房时,加大梁高度。



钢结构网架设计13001525330
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2004-10-31 16:14    QQ 顶部


网架工程属于超次静定的空间桁架结构,对于它的挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300,此时L为网架短向跨度值。
没听说有用1/180的。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
独孤雪






积分 766
帖子 572
2004-10-31 23:29    顶部


是的
玻璃屋面建议L/400,不低于L/350
fencerko






积分 0
帖子 3
2004-11-3 16:31    顶部


挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300。好像是周边支撑的网架结构。
 