游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
3m悬挑雨棚根部节点处理问题
god7457
积分
10
帖子
8
#1
2004-11-3 20:27
根部是350X700的混凝土梁,现在跨度为6.6m的雨棚,挑出3m,不知道不用拉杆行不行?如果行的话选多大的型钢合适,根部节点怎么处理?谢谢!
god7457
积分
10
帖子
8
#2
2004-11-3 20:29
刚才忘说了,地点在哈尔滨,雨棚部分每平米50公斤的装修荷载
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#3
2004-11-4 08:18
根据我的经验:
1、节点:雨蓬梁与砼柱可为铰接和刚接(计算模型不一样),若为刚接要求埋件高一些(尺寸大,锚栓多).
用铰接比较方便。
2、锚栓:最常用的方法是在混凝土梁两侧做锚固板,即两块板通过螺栓夹住砼梁。(350的锚固长度肯定不够,按混规要求锚固不能操作)
3、拉杆:雨蓬梁与砼柱铰接,则必须设置拉杆,使力系平衡,拉杆用圆钢就可以. 其实一般来说此构件仅仅为装饰而已, 因为风荷载体型系数较大,雨蓬按照悬臂梁来计算. 如果雨蓬梁与砼柱铰接刚接,则不必做拉杆。
4、雨棚荷载组合:自重+地震力(正值)+雪载荷-风载(负值)的绝对值。3米悬挑长度不大,可根据以下公式计算抵抗负风压的能力:1.4Wk-1.0G。因为计算抵抗负风压时不能考虑雪荷载。
kswu
积分
1334
帖子
891
#4
2004-11-4 08:19
用拉杆可以,看上层层高,建议拉杆上端连接于上层框架节点,
按拉杆长细比控制,可以采用钢管;
复核承载力;
验算节点焊缝。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0