高强螺栓连接的关键问题
kzj999
积分
130
帖子
163
#1
2004-11-5 13:22
高强螺栓连接孔不作成可调节长孔,若有误差不就安装不上了吗?
dzwxw1011
积分
51
帖子
40
#2
2004-11-6 14:40
高强螺栓连接孔的直径比高强螺栓的直径要大2mm,已经考虑了,安装误差。而且高强螺栓连接孔应采用钻成孔。
west333
积分
2
帖子
2
#3
2004-11-7 21:51
我在10月份就遇到主梁的高强螺栓孔错位的问题,我们在现场是用吸力钻铣孔的,如果偏差小可以用锉刀扩孔。(但是必须保证现场安装构件平整度)
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#4
2004-11-8 15:38
螺栓安裝必須小心确保扭紧至要求預拉力,否則在使用荷载中会出現滑移現象及变成普通螺栓连接。但螺栓连接孔做成条孔我认为是可以的,前提必须是螺栓拧紧,只不过对连接板的厚度与螺栓的直径要求严格罢了,国外有这样的规定:
连接設計所使用的分項安全系數如下:
§力传递方向与長圓孔纵軸垂直,标准孔隙之圓孔,其;
承載能力极限状态之抗滑承載力 = 1.25
正常使用极限状态之抗滑承載力 = 1.10
§力传递方向与長圓孔纵軸平行,加大孔或長圓孔,其;
承載能力极限状态之抗滑承載力 = 1.40
可以看出,条孔的承載能力极限状态之抗滑承載力安全系数要求大一些。