对于四面开敞式结构风荷载如何算?
罗罗






积分 2192
帖子 590
2001-10-4 21:54    QQ ICQ 状态 顶部


在海边有一平面尺寸为35m×16m的网架结构,四面开敞式无围护,标高7.5m,所有荷载由6根钢柱承受,每根柱的受风面积为11.7m×5.6m。
  
如下计算过程是否正确?
在结构自重和风荷载组合时,结构所在地按A类地貌考虑,
标高7.5m处换算风压w0=0.965kN/m2  
按四面墙敞开的屋面考虑,风荷载体型系数us=-1.3 ,钢柱自振基本周期T1=0.116s.
根据钢结构设计规范,不考虑风振脉动效应,但需考虑阵风系数2.25.
每根柱子的所受的风力为:N=(0.965×1.4×1.3×2.25-0.3×1.0)×11.7×5.6=239.3kN
其中0.3kN/m2是恒荷载,1.0是恒荷载的分项系数。
  
这样的计算结果是 每根钢柱所受的向上的拉力为24吨,正确否?
  
柱截面取两肢热轧普通槽钢2[40,[ ]外包尺寸间距400,缀板300高,净间距1500,是否可行?
chenyueming






积分 166
帖子 71
2001-10-6 18:23    QQ ICQ 状态 顶部


您必须考虑风上下两个方向!
罗罗






积分 2192
帖子 590
2001-10-7 20:24    QQ ICQ 状态 顶部


考虑风上下两个方向?
能具体些吗?
蓝色星辰






积分 147
帖子 49
2001-10-7 21:34    顶部


即考虑风的向上吸力和向上的压力,具体可看门钢规程,上面还是比较详细的。
令我觉得可能要考虑檩条的失稳,因在向上的吸力作用下,檩条的受压区在下面,无支撑,很容易失稳。
开敞结构的向上吸力较大,设计时因充分考虑。
okok






积分 9575
帖子 6096
2001-10-7 22:33    QQ 顶部


平板的体型系数印象里没有规定,仔细看荷载规范GB9,综合参考单坡、双坡雨棚的体型系数。并参考类似的体型,如蓝色星辰兄提及的门规。
亦可参考北美的体型系数。
  
因为是网架,问题不大。注意基础、檩条的设计。
  
如楼上所言,要考虑吸力。



微信号:nixnauy
ahls






积分 49
帖子 37
2004-10-7 15:05    QQ 顶部


柱子对与水平力、压力都是很敏感的,虽然没有维护,但网架结构层高度还是比较可观的,本人认为最好还要按照上下玄间封闭状态时,验算水平剪力
zweih






积分 124
帖子 79
2004-10-12 16:41    顶部


对于该结构有三点建议:
        1.此种屋面对风有过敏反应,设计时应考虑us的变号的情况;
        2.承重结构抗风设计时取风振系数,维护结构(如屋面板、檩条)取阵风系数。
        3.设计支承钢柱时,也应考虑水平风荷载(因柱有迎风面,网架有厚度,这个网架不会连侧封板都没有吧。)。当然了,支承钢柱还应考虑水平地震作用。:)
lyj1976






积分 515
帖子 315
2004-10-13 11:18    QQ 顶部


我曾遇到过一高110米处三面支撑敞开网架,后请教大师,说最好做风洞试验,且要考虑风吸及风压力两种情况考虑!
 