游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
80
2/3
‹‹
1
2
3
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
焊接是刚接还是铰接
Bighand00
积分
61
帖子
43
#31
2004-4-22 22:44
同意楼上的说法,主梁和次梁的抗弯刚度比值能定量的反应这个连接的类型。如果主梁的抗弯刚度(有时可能是抗扭刚度)很大,次梁的作用几乎不能使主梁转动,即弯距不能传递,那么可认为是铰接的;如果很小的话,可认为是刚接的。
船家
积分
56
帖子
40
#32
2004-4-28 22:35
按刚度比值定较客观一点,一棍子说铰接或刚接都不太妥,否则还有什么半刚性节点的说法。实事求是!
iceshake
积分
9
帖子
8
#33
2004-5-3 16:21
'铰接计算,刚接设计',一种常用的偏保守的局部设计方式
wanfang
积分
25
帖子
16
#34
2004-5-5 21:38
:(刚接还是铰接不在于是否焊接,主要看以下两点:
1,主梁与次梁的刚度(主梁为抗扭,次梁为线刚度)的比值是否足够大。
2,楼板对主梁侧向变形的约束能力,连接可靠则可认为是刚接。
orange502
积分
41
帖子
28
#35
2004-5-6 03:13
具体问题具体分析,可以参考欧洲或者美国的规范,通过M―φ曲线确定。根据陈惠发教授的研究,刚接与铰接的区别只是对结构的位移产生影响,对结构的极限承载力影响不大。
音乐发烧油
积分
19
帖子
20
#36
2004-5-12 08:30
钢接计算
tom_zqy
积分
123
帖子
86
#37
2004-5-13 10:42
判断是否是刚接,一个是从计算上能否承受弯矩,另一个就是从构造上能否合理的传递内力。
loiterer
积分
6
帖子
8
#38
2004-6-6 10:47
按铰接计算不一定偏安全。
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#39
2004-6-7 13:10
同意wanfang 的说法1,焊接是刚接还是铰接,重要的是看接点处两构件抗弯刚度的比值大小,不能单的就连接形式来论
cnjgjg
积分
27
帖子
22
#40
2004-6-7 21:22
不知混凝土柱和钢梁的节点如何设计方为刚接或为铰接?
framer
积分
91
帖子
60
#41
2004-6-9 11:14
对于混凝土柱与钢梁的连接很难作到刚接,我也作过从混凝土柱上悬挑钢梁的节点,在柱内设预埋板,再将钢梁焊在预埋板上,应满足锚栓在柱内的锚固长度,如没有空间,则应在柱内设端板将锚栓拉住,但实际上还是达不到刚接的,只能算半刚接。这还有待于讨论。
amami
积分
111
帖子
82
#42
2004-6-11 21:54
(((((
Q420D wrote:
可是,我在一次用3D3S计算2x21m双连跨的用角铁(业主要求的)焊接格构式排架时,采用框架模型与采用桁架模型,其计算结果相差很大。
请问:这是不是因为桁架是把节点默认为铰接而框架默认为刚接(我都没改变连接方式)的结果?
我也一直思考这样的问题,也问过别人。
我也想不通:焊接节点其实应是刚接的(当然节点的焊接计算是通过的),但确定了如桁架模型就被认为是铰接(砼结构也是这样),我想是不是因为如假定成铰接是为了计算方便、且便于安全或误差不大的缘故?
在钢结构上,杆件截面较小细长,是不是用刚接计算后,杆端弯距可以忽略不计是假定为铰接的缘故?
希望有人告诉我最初桁架模型的假定的前提条件(或基于其它的什么理论)! ))))
当网架,桁架的杆件夹角在一定范围内,当网架,桁架均为节点受载时,由杆端弯矩造成的应力和由轴力而产生的相比只有十分之一左右,所以在电算不是很普及的时候,很多人都选择了可方便计算的铰接模型。其实桁架受力时并不止要考虑它的EI EA,往往还有SHEAR,(网架要好很多,BTW:ANSYS的PIPE16单元就较好)。
friday
积分
3
帖子
2
#43
2004-6-18 16:55
刚结和铰接假定不见的哪个偏安全。在某些情况下,由于变形的影响,刚结和铰接计算对杆件影响很大,这种情况是不是应该作专门处理?
还有就是规范里对节点的验算是基于轴心受力(铰接)假定的,那么按钢接假定该如何验算?
yidao_20000
积分
21
帖子
20
#44
2004-6-19 16:36
绝对是刚结,!
hgr0335
积分
51
帖子
31
#45
2004-6-27 22:29
判断是铰接还是刚结应该以连接构造节点的相对刚度看,如果刚度相当,当然是刚结,若两只刚度相差悬殊,显然是铰接。
tumuren
积分
8
帖子
6
#46
2004-11-22 10:20
同意楼上的说法,主梁和次梁的抗弯刚度比值能定量的反应这个连接的类型。如果主梁的抗弯刚度(有时可能是抗扭刚度)很大,次梁的作用几乎不能使主梁转动,即弯距不能传递,那么可认为是铰接的;如果很小的话,可认为是刚接的。
我觉得这句话有问题,即如果“ 梁的抗弯刚度(有时可能是抗扭刚度)很大,次梁的作用几乎不能使主梁转动,即弯距不能传递,那么可认为是铰接的;如果很小的话,可认为是刚接的。”
这句话是不是说反了?我觉得是不是应该这样说:
主梁的抗弯刚度非常大,次梁的作用几乎不能使主梁转动。那么就应该主梁能够提供给次梁强有力的约束,次梁可看成固定端。
如果次梁与主梁的连接很弱,不能使主梁转动,即弯矩不能传递,可以把次梁看成铰接。
haonan6816
积分
169
帖子
189
#47
2004-11-26 17:38
同样困惑,师傅的说法是 焊接按刚接考虑~~~~~~~~
alafair
积分
205
帖子
80
#48
2004-11-28 10:43
焊接100%是刚接。最多某些情况下,按刚接考虑和按铰接考虑结果接近,这种情况下可以按铰接情况考虑,实际上还是刚接。
还有,主次梁的时候,无论刚度大小,肯定是刚接。前提是次梁翼缘与主梁翼缘有可靠焊接。如果只是次梁翼缘焊在主梁腹板(无加劲板)上导致主梁腹板局部屈服的特殊情况不予考虑。
huangjunhai
积分
415
帖子
366
#49
2004-11-28 14:42
当然是刚接。铰接的话疲劳强度如何保证?
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
zxinqi
积分
377
帖子
126
#50
2004-11-28 17:13
事实上,任何的节点不存在绝对的刚接或跤接,那只是计算的假设而已,但往往半刚接的节点按铰接来考虑,工程上是偏与安全的,首先表现在杆件的计算长度上,杆件的计算长度与其两端的约束有直接的关系,按铰接计算的杆件计算长度要大于实际计算长度,但从另方面来说,节点的刚接效应能带来杆件的初始弯矩,致使杆件处于
求索-无痕
积分
-4
帖子
3
#51
2004-11-29 11:30
不一定吧,那象管桁架或角钢桁架之间也是焊接的,那又怎么说呢?
fwl666
积分
165
帖子
133
#52
2004-12-8 14:07
一般计算都为铰结,如果你用固接计算的,那么你在根部就要加构造的肋板。
蓝鸟
积分
182
帖子
153
#53
2004-12-12 12:04
一般认为翼缘与柱连接腹板焊接的话算刚接,翼缘不焊接腹板用端板与柱连接可算半刚接,腹板与柱直接焊接计算模型中可考虑为铰接,但在计算焊缝时应考虑弯矩。
李晓德
积分
168
帖子
123
#54
2004-12-23 10:53
法师wrote:
'桁架中的杆件通常都比较细长,其单个杆件的抗弯刚度比起他的轴向刚度要小很多。也就是说,即便把桁架中的节点考虑为刚接,其杆件的抗弯刚度的贡献也会很小,对构件的内力影响也很小。一般都会在5%以内。'
我认为,桁架节点并非理想的铰接,由于桁架及弦杆在节点的连续性,桁架节点在其平面内有较大的嵌固作用,由于荷载作用引起的桁架杆件的变形除有轴向变形外,还有弯曲变形。对应于这种弯曲变形的弯矩称为次弯矩,弯曲应力称为次应力。影响次应力的因素主要是杆件的线刚度I/L。通常以杆件的高跨比表示。在钢构规范中已明确表示:主管L/h大于12,支管L/H大于24时,可将节点视为铰接。
doublesam
积分
89
帖子
59
#55
2005-2-6 17:36
"焊接一般做成刚接,但是也要注意周围加强板的布置,若加强板布置不满足刚接要求,不得按刚接考虑。 "
该评论比较中肯,设计者应该结合工程实际情况确定。做铰接处理,有安全富余量;若按刚接,需要注意满足一些规范要求和结合自身的设计经验做适当处理。
qxh
积分
104
帖子
120
#56
2005-2-19 10:52
没有绝对的刚接或角接,只是近似于。要看更接近于那种情况。
justidea
积分
52
帖子
52
#57
2005-4-10 21:28
1.如果是计算次梁的弯矩,很明显要看次梁端部的约束情况。如果次梁抗弯刚度与主梁抗扭刚度相比小得多,那么端部约束很强,自然应该按刚接计算;如果次梁抗弯刚度与主梁抗扭刚度相比在同一个数量级,那么主梁对次梁的约束作用比较小,端部转角较大,计算次梁的弯矩时比较好的做法是偏安全的按铰接计算。
2.但是对于计算主梁,如果次梁抗弯刚度与主梁抗扭刚度相比小得多,次梁端部弯矩不会对主梁产生较大的影响,可以忽略次梁的作用,也就是可以看成次梁铰接于主梁;如果次梁抗弯刚度与主梁抗扭刚度相比在同一个数量级,那么次梁端部的弯矩会传递到主梁,则应该考虑成刚接计及次梁的影响。
按刚接还是铰接处理要看分析的对象,结果正好相反。
justidea
积分
52
帖子
52
#58
2005-4-10 21:43
当然,如果是电算进行整体分析,则判断的依据又不一样了。楼主提出的问题只要是翼缘和腹板都进行了可靠的焊接连接,则可以传递弯矩,应该安装刚接模型进行整体计算!
索钢人
积分
74
帖子
42
#59
2005-4-11 18:59
对于搂主的问题本人认为应视主梁的旋转刚度及次梁是否连续而定。
主梁的旋转刚度较小且跨度较大时,虽然连接是全部焊接的,但计算次梁时以铰接处理较为稳妥。如果力学基础好些,不妨计算出主梁的旋转约束刚度,再按具有弹性约束的简支梁设计计算。
对于连续次梁布置,可按钢接处理。
以上仅为本人拙见。欢迎探讨。
zhlinlong
积分
177
帖子
116
#60
2005-4-12 16:32
1,焊接还是刚接,视其嵌固程度而定.
2,按铰接计算偏于安全.
3,次梁的刚度与主梁的抗扭刚度相差悬殊,可看成刚接,
反之,则为铰接,或者半刚接.
80
2/3
‹‹
1
2
3
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0