杆件上挂东西
normal






积分 62
帖子 47
2004-11-24 15:32    顶部


本来杆件上是不允许挂物体的,但是搞通风的已经把风管(27kg/m2)挂在网架的下弦杆上,很难拆下来。那么如何计算杆件够不够啊!
铁锈






积分 103
帖子 78
2004-11-24 17:24    顶部


那你更具根据实际的重量,将荷载加在杆件两端的节点上计算一下,不就行了么
normal






积分 62
帖子 47
2004-11-25 08:57    顶部


这样做不行吧,我能不能把承受集中力的杆件当做压弯或者拉弯构件计算,再计算出它的挠度,那么挠度小于多少才满足要求呢?
半解一知






积分 36
帖子 25
2004-11-25 10:29    顶部


27kg/m2,太重了吧!为了安全,难拆也得拆呀!
haonan6816






积分 169
帖子 189
2004-11-29 14:58    QQ 顶部


兄弟,没啥说的一个字~~~~~~~~~~拆!
  
对业主要负责任!
MFL






积分 20
帖子 17
2004-11-29 18:50    QQ 顶部


应该讲这样是绝对不允许的,网架杆件的计算模型是纯受拉或受压构件,荷载只能作用在节点处,外行人敢那样做,但我们是专业的就应该根据国家规范要求,还是一个字“拆”,免得晚上睡不着觉啊。
canlong






积分 11
帖子 16
2004-11-29 19:58    顶部


应当按压弯构件计算该杆件,挠度可以按1/250控制。应当是对于粗杆没问题,但是对于受力较小的构造杆,可能问题较大,可以考虑加固杆件。风管既然已经装上了,再拆不现实。不知网格间距多少!
wjwjwj






积分 48
帖子 55
2004-11-30 14:32    QQ 顶部


应当按压弯构件计算该杆件,挠度可以按1/250控制。应当是对于粗杆没问题,但是对于受力较小的构造杆,可能问题较大,可以考虑加固杆件。风管既然已经装上了,再拆不现实。不知网格间距多少!
   
  
有道里,比较专业!
执著






积分 26
帖子 14
2004-11-30 19:47    顶部


网架杆件上肯定不能挂任何荷载;拆,是肯定的;但要注意方式方法;
      1、如果原来设计网架时没有考虑通风管的荷载,那除了拆除没有别的办法;否则,后果不堪设想;
      2、如果原来设计网架时已将通风管的荷载考虑进去;则
建议:方法一:如果荷载是考虑在上弦节点,则在网架上弦支托侧面或螺栓球上焊接一根槽钢横梁;通过横梁把空调管吊在其下面;
          方法二:如果荷载是考虑在下弦节点,在相应的网架下弦的螺栓球节点上用碱性焊条增加槽钢横梁;使通风管的荷载分摊到相邻的球节点上;
 