中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
支座问题
bfgjg2






积分 6
帖子 12
2004-12-3 10:30    QQ 顶部


支座设计一般设有过渡板和支座底板.在计算中算得支座底板须32MM,是应该过渡板和底板均为32MM,还是过渡板和底板各取32/2=16MM.
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2004-12-5 15:55    QQ 顶部


按照其受轴心压力的计算方法确定长宽及厚度,应分别为16MM.就可以了,
具体支撑板所需的厚度根据支撑板单位宽度上的弯矩来计算.



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
hai






积分 2414
帖子 1655
2004-12-6 15:17    顶部


我认为不是32mm,也不是16mm,根据W=bh*h/6,两板厚度应为16*1.414=22.6mm
何杰






积分 80
帖子 64
2004-12-13 16:59    顶部


一般跨度小于30米的网架,我们可以将它的支座做成平板支座,平板支座的构造,网架设计规程上未交待清楚,我们一般要增设过渡板,以达到一种近似铰接支座的效果,计算出的板厚是底板厚度,相应过渡板应与底板一样.
zyy923






积分 5
帖子 6
2010-5-24 15:32    顶部
我现在遇到一个项目,支座压力1700KN,计算需要40mm厚底板,也想了解下既然加了过渡板是否可将底板厚度减小些?
 