游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教staadpro非线性分析
kilnlger
积分
21
帖子
17
#1
2004-12-7 15:18
请问,在非线性分析中,索缆构件的无应变长度应如何取值?还有,PRESTRESS和POSTRESS有什么区别?风荷载又如何加?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2004-12-8 11:22
无应力长度应该由计算得出,可以由预张力得到,具体可以查阅有关索计算的书籍。prestress相当于后张法预应力,poststress相当于先张预应力。风荷载可以通过中国规范荷载向导自动添加。
kilnlger
积分
21
帖子
17
#3
2004-12-8 14:25
无应变长度定义是什么?具体指什么长度?
kilnlger
积分
21
帖子
17
#4
2004-12-8 14:27
是预应力产生的预计伸长吗?
WOX
积分
16
帖子
18
#5
2004-12-9 08:19
无应力长度:等于缆索自身长度与缆索受到荷载作用所产生的长度改变值之间的差值
转:
delta
积分
809
帖子
534
#6
2004-12-9 08:27
无应力长度是指拉索应力为零时换算长度
无应力长度=有应力长度-弹性变形的长度
kilnlger
积分
21
帖子
17
#7
2004-12-9 09:44
delta,你的意思是不是指拉索的下料长度
kilnlger
积分
21
帖子
17
#8
2004-12-9 16:08
请教DELTA
下面是我做的索桁架分析,第一次做,不知道里面错在什么地方,请帮忙看看.
STAAD SPACE DXF 文嫁导人 2.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 09-Dec-04
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
SET NL 4
UNIT MMS NEWTON
JOINT COORDINATES
1 -12610.341 12207.191 0.000
2 -12074.718 12207.191 0.000
3 -12610.341 10707.191 0.000
4 -11886.178 10707.191 0.000
5 -11708.776 9207.191 0.000
6 -12610.341 9207.191 0.000
7 -12610.341 7707.072 0.000
8 -11650.341 7707.188 0.000
9 -12610.341 6207.188 0.000
10 -11709.788 6207.188 0.000
11 -12610.341 4707.188 0.000
12 -11888.227 4707.188 0.000
13 -12610.341 3207.188 0.000
14 -12071.597 3207.188 0.000
15 -12610.341 1731.750 0.000
16 -12610.341 13695.521 0.000
17 -11878.585 12952.188 0.000
18 -12374.505 10707.191 0.000
19 -12551.909 9207.191 0.000
20 -12550.895 6207.188 0.000
21 -12372.456 4707.188 0.000
22 -11650.341 1731.750 0.000
23 -12185.962 12207.191 0.000
24 -12189.085 3207.188 0.000
MEMBER INCIDENCES
1 1 2
2 3 4
3 5 6
4 7 8
5 9 10
6 11 12
7 13 14
8 15 13
9 17 2
10 2 18
11 18 19
12 19 7
13 7 20
14 20 21
15 21 14
16 14 22
17 16 23
18 23 4
19 4 5
20 5 8
21 8 10
22 10 12
23 12 24
24 24 15
25 1 16
26 3 1
27 6 3
28 7 6
29 9 7
30 11 9
31 13 11
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC MATERIAL1
E 205000
POISSON 0.292124
DAMP 2.8026e-044
ISOTROPIC MATERIAL2
E 180000
POISSON 0.3
DAMP 2.8026e-044
ISOTROPIC STEEL
E 205000
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-005
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
SUPPORTS
15 TO 17 22 PINNED
MEMBER PROPERTY CHINESE
9 TO 24 PRIS AX 20
8 25 TO 31 PRIS AX 8
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 TO 7 PRIS YD 50
CONSTANTS
MATERIAL MATERIAL2 MEMB 8 TO 31
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 7
MEMBER CABLE
17 LENGTH 1545.23
15 18 23 LENGTH 1528.25
14 19 22 LENGTH 1508.27
12 13 20 21 LENGTH 1499.28
16 24 LENGTH 1532.24
9 LENGTH 769.119
10 LENGTH 1528.25
11 LENGTH 1508.27
25 LENGTH 1486.39
26 TO 31 LENGTH 1498.05
8 LENGTH 1473.52
INACTIVE MEMBER 9 TO 24
LOAD 1 DEAD LOAD
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 3 6 7 9 11 13 FY -1638.75
15 16 FY -819.375
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
LOAD 2 PRESTRESS LOAD
MEMBER PRESTRESS LOAD
9 TO 24 FORCE 35694
8 25 TO 31 FORCE 7209
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
INACTIVE MEMBER 9 TO 16
LOAD 3 POSITIVE WIND PRESSURE
JOINT LOAD
15 16 FX 2458.13
1 3 6 7 9 11 13 FX 4916.25
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
INACTIVE MEMBER 17 TO 24
LOAD 4 NEGATIVE WIND PRESSURE
JOINT LOAD
15 16 FX -2458.13
1 3 6 7 9 11 13 FX -4916.25
LOAD COMBINATION 5
1 1.2 2 1.0 3 1.4
LOAD COMBINATION 6
1 1.2 2 1.0 4 1.4
LOAD COMBINATION 7
1 1.0 2 1.0 3 1.0
LOAD COMBINATION 8
1 1.0 2 1.0 4 1.0
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
LOAD LIST ALL
PRINT MEMBER FORCES
LOAD LIST 5 TO 8
CHECK CODE ALL
FINISH
delta
积分
809
帖子
534
#9
2004-12-13 08:23
平面结构不要设为空间结构!将SPACE CHANGE TO PLANE
严吾
积分
25
帖子
28
#10
2005-1-26 15:27
把kilnlger兄的模型算了一下,并把space 改成plane,单结构好像仍有问题,存在多个不稳定节点,
请大家指教
kerry
积分
36
帖子
26
#11
2005-1-28 22:28
分析单榀的索结构,首先是以平面结构进行分析;其次用PERFORM ANALYSIS
计算出来的结果好像有点问题,在STAAD 2003中,我用的是PERFORM CABLE ANALYSIS命令进行计算,结果正常,而且与ANSYS计算结果(挠度、应力、支座反力)非常接近。 因为从其计算过程来看,
PERFORM CABLE ANALYSIS好像有ANSYS里荷载步的意思,荷载是一步步逐渐加上去的,结果肯定更精确。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]