中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢构柱脚底板边距的要求!
JIN1977






积分 7
帖子 9
2004-12-16 11:46    QQ 顶部


请教:
       在规范中是否有关于柱脚底板到基础边缘的最小边距的强制性要求?     
( 我只看到对于地脚螺栓的边距要求)
DYGANGJIEGOU






积分 1687
帖子 779
2004-12-16 14:31    顶部


  柱脚的作用是把柱下端固定并将其内力传给基础。由于混凝土的强度远比钢材低,所以,必须把柱的底部放大(也就是柱脚底板放大,单纯放大基础墩柱顶部意义不是很大),以增加其与基础顶部的接触面积。柱脚按其与基础的连接方式不同,又分为铰接和刚接两种。前者主要承受轴心压力,后者主要用于承受压力和弯矩。
  对于轴心受压柱,柱通过焊缝将压力传给底板,底板将此压力扩散至混凝土基础。在轴心受压柱柱脚中,底板接近正方形。当柱轴力较大时,需要在底板上采取加劲措施,以防在基础反力作用下底板抗弯刚度不够。另外,还应使柱端与底板间有足够长的传力焊缝,柱端通过竖焊缝将力传给靴梁,靴梁通过底部焊缝将压力传给底板。靴梁成为放大的柱端,不仅增加了传力焊缝的长度,也将底板分成较小的区格,减小了底板在反力作用下的最大弯矩值。
  根据个人的经验铰接底板距离基础边缘50以上,刚接底板距离基础边缘100以上就可以。关键是柱脚底板按受力分析做到合适大小。锚栓保护层厚度达到规范要求。
JIN1977






积分 7
帖子 9
2004-12-16 14:45    QQ 顶部


谢谢DYGANGJIEGOU 的回复。
我在新版的混凝土构造手册上也查到了关于边距的要求:钢柱柱脚底板边缘至基础边缘的距离不应小于100mm.
但是我现在碰到的实际问题是:我们的设计图纸上并没有问题,也是按照100mm的边距来做的,但是制造厂在加工柱脚时因为有斜撑的连接板就把底板扩大了100mm,而我们的基础也已经施工完毕,这时还有必要再修改基础吗?
fwl666






积分 165
帖子 133
2004-12-17 09:41    顶部


我想碰到你这种情况应该在把柱脚的混凝土上面加大。这样才可以使混凝土受力均匀。补充一下柱脚底板边距的要求的问题。在基础施工中,尤其是混凝土面很容易有偏差。也就是施工误差。为了弥补施工误差和更好的把上部的荷载传传到基础上才把混凝土面加大50和100的!领一种加大是为了在施工中的二次浇注好施工。
五星






积分 7
帖子 7
2004-12-23 11:03    顶部


我好象在哪里看过的具体地方忘了,柱子底部钢板距离基础边缘100以上就可以,50好象不行的,要不然审查图纸是要求100
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2004-12-30 11:16    QQ 顶部


底板边距的要求并不是因为受力的因素。只要混凝土短柱顶满足受力要求就可以,规范的边距要求是构造要求,保证二次浇铸混凝土施工方便。
xjhhxj






积分 21
帖子 23
2005-1-4 11:25    顶部


《混凝土结构构造手册》P439
2.钢柱柱脚底板边缘至基础顶部边缘的距离一般不宜小于100mm.
mengjun121






积分 10
帖子 10
2005-3-1 15:59    QQ 顶部


我认为不需要加大,似乎对混凝土及柱底的强度都没有太大影响,安装及浇注也可行
  
myorinkan






积分 510
帖子 194
2005-3-25 23:08    顶部


JIN1977 wrote:
       在规范中是否有关于柱脚底板到基础边缘的最小边距的强制性要求?     
( 我只看到对于地脚螺栓的边距要求)

没看到规范中有强制性要求。就露出式柱脚而言,随施工方法不同,要求的柱脚底板到基础边缘的最小距离也不同。日本的钢规中对此也没有具体规定。但是,关于地脚螺栓到基础边缘的距离,考虑到地脚螺栓受拉时混凝土发生锥形破坏,国内外规范对此可能有规定。日本《建筑设备耐震设计/施工指针 1997》(注:建筑设备=建筑物附属的电气,空调,给排水等设备)规定:
                    C ≥ 4d, 而且 C-d/2 ≥ 5cm
     C=地脚螺栓中心到基础边缘的距离,cm
     d=地脚螺栓直径,cm
  
设计中,柱脚底板到基础边缘的最小边距,铰接柱脚取50mm,半固定露出式柱脚取100mm。日本一本设计手册介绍:
     铰接柱脚,基础宽度为底板宽度的1.15倍以上。
     半固定露出式柱脚,底板和基础尺寸可查表。以下是几个例子:
          底板尺寸            基础断面尺寸
          400x400 mm            540x540 mm
          540x540 mm            680x680 mm
          650x650 mm            850x850 mm
          750x750 mm            950x950 mm
DYGANGJIEGOU






积分 1687
帖子 779
2008-7-6 10:47    顶部
上海市标准《轻型钢结构设计规程》DBJ08-68-97规定, 柱脚锚栓中心到基础边缘的距离不应小于4d及150mm,主要原因是要保证锚栓有足够的保护层厚度,使锚栓锚固充分,受力可靠,也考虑了基础施工时锚栓位置可能发生偏差等不利因素。类似地,要求板边距不小于100mm,主要考虑基础顶面局部承压和施工偏差的影响。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0