游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
预埋地脚螺栓螺纹损坏不能使用螺母怎么办?
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#1
2004-12-16 22:32
由于野蛮施工,造成地脚螺栓被撞弯,后经火焰校直后发现螺纹已经被破坏,即使安装上螺母也不能紧密咬合。有几个处理方案:
(1) 将螺母套上,与螺杆焊接。
(2)重新制作一段带螺纹的将螺杆,将原螺杆割除打磨平整后焊接,(火焰切割可行?)
(3)将基础短柱砸掉300高,重新制作一段带螺纹的将螺杆,将原螺杆在基础顶面以下割除打磨平整后焊接,重新浇筑300高混凝土。
......
不知道那种方案可行?怎么解决比较理想?
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
fwl666
积分
165
帖子
133
#2
2004-12-17 09:36
我认为第三种比较可行,但是和原螺杆焊接时候应该在加强一下,比如在用两根短圆钢并排放到接头的两边。然后一起焊接。就可以了。
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#3
2004-12-17 22:04
被撞弯接近90度的地脚螺栓如何扶直?扶直后的螺栓的性能有没有影响?
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
kkgg
积分
172
帖子
137
#4
2004-12-19 15:52
要看地角螺栓被撞弯的位置,如果撞弯处没有丝扣,可以直接扶植,扶植厚在两侧补焊圆钢即可;若被撞弯的地方有丝扣的话,那么就得将螺栓截断,凿掉一部分砼,用后制作好的带丝扣的螺杆焊接,两侧用圆钢补焊。
jwk2001love
积分
72
帖子
68
#5
2004-12-20 18:25
第二种可行,连接处要焊接好。
allan
积分
2171
帖子
1244
#6
2004-12-25 22:30
可能flywalker兄没把情况说的更清楚一点,不知道是铰接柱脚还是刚接的柱脚.
锚栓一般只起固定和抗拔作用.先看锚栓的破坏情况,火焰矫正后锚栓截面损失不大,只是螺纹破坏,计算的时候也有富余的话,可以换大一号锚栓的螺母放入,套上后,把螺母和锚栓焊牢,两个螺母都焊,用塞焊,做成类似永久防松螺栓形式.
这样既不用接长锚栓,也不用再破坏混凝土基础.
锚栓弯曲90度应该问题不大,钢筋冷弯实验里的弯曲角度比90度要大,不过不同直径的钢筋要求不一样.
有心就好,身体力行
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#7
2004-12-26 21:34
是固接柱脚。另外,螺栓螺纹损坏不是因为火焰校正引起的,而是因为安装龙门吊时将锚栓当作临时固定点却不套螺帽的野蛮施工方法使得将螺纹破坏,比较严重,范围也比较广,螺帽安装是个问题,即使修理螺纹后将螺帽安装上去,机械咬合力也无法保证。所以,如果不考虑螺帽与螺纹的机械咬合力,如allan兄所言的将螺栓与双螺帽直接焊接能不能满足受力要求?
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
allan
积分
2171
帖子
1244
#8
2004-12-27 08:33
锚栓只是螺纹损坏,螺杆本身有没有太大的损坏,可以通过计算确定每一锚栓所承受的拉力来反算塞焊焊缝强度,如果觉得这样计算困难,可以再采用另外一个方法,道理基本一样,先扶直锚栓,把螺纹清除,采用4根短圆钢焊在锚栓四个方向焊接,这样四道(8道)焊缝都是之焊缝,计算起来就容易了,也可以放心点.
正常锚栓受力原理:混凝土锚固-----底板-----垫块------螺母------锚栓螺纹.
处理后锚栓受力原理:混凝土锚固-----底板-----垫块------补焊圆钢轴压------锚栓与圆钢之间焊缝.
只要计算能通过,应该是可以的.人们的习惯是看到正常的螺母和螺纹机械咬合才觉得安全.
有心就好,身体力行
jrzhuang
积分
12
帖子
10
#9
2005-1-2 22:28
扶直后攻丝,最后加焊,好用,我用过几次。