焊接球拉伸试验
自然
积分
41
帖子
31
#1
2005-1-5 14:08
请教各位大虾:我现在做了一个网架,焊接球和螺栓球都有,工程已经完工了,现在质检站要关于焊接球拉伸试验的设计说明。因为刚接触钢结构,不是很清楚,找了一些规范也没有找到相关的说明。我当初设计网架时,由于所用螺栓太大,市场无货,将部分螺栓球改用焊接球,焊接球的大小是根据螺栓球设计时的内力分析计算而得
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2005-1-5 20:30
可不可以用《钢网架焊接球节点》JGJ 75.2 91,每种球都有试验配合钢管直径,抗拉极限承载力,抗压极限承载力
whb8004
积分
723
帖子
525
#3
2005-1-5 20:40
用和实际工程规格的杆件和球做一组3个试件进行拉伸试验即可。我这里有一个网架试验图纸请参考。
自然
积分
41
帖子
31
#4
2005-1-6 08:57
谢了,还有一疑问:钢网架焊接球节点 (JGJ 75.2 91)第6.5.2条 焊接空心球随机抽样,试件用的钢管按表1和表2相应级配。表1和表2中钢管只有其直径,那么壁厚该如何取呢?我现在的焊接球规格为:D550x18,JGJ 75.2 91中也没有这种规格的,该如何确定其抗拉及抗压极限承载力呢?
hai
积分
2414
帖子
1655
#5
2005-1-6 18:20
表1和表2中钢管只有其直径,但是其后抗拉极限承载力和抗压极限承载力,根据其承载力可以算出最小管厚