混凝土柱与外伸钢梁通过锚栓连接的可行性
tjphdxq






积分 2
帖子 4
2004-12-30 20:08    顶部


本人最近打算做一下钢筋混凝土柱与外伸钢梁以锚栓连接的接点研究,想听听各位高人的看法。因为在结构加固改造中有时需要用到这种做法,但有几个问题拿不准:
1.混凝土柱与钢梁是否可以化学锚栓连接,国家有无这方面的规范要求。
2.节点的抗震性能如何?
大家集思广益吧,谢谢!
pplbb






积分 2005
帖子 466
2004-12-31 08:29    顶部


1.目前这样的节点连接大多采取的都是这种做法吧
2.只要计算得当,考虑构造措施,抗震性能是可以保证的。
lilingzhi






积分 143
帖子 92
2005-1-1 16:56    QQ 顶部


楼上的老兄,锚栓一般均较短,一般只有10d,而我国规范对预埋件的锚固长度要求要35d,如何抗震?
lfq






积分 132
帖子 117
2005-1-16 20:53    QQ 顶部


我做过类似砼结构后加钢结构,化学螺栓有它自的力学性能,只要连接可靠度满足规范要求。因为专业厂家也是经相关部门批准的。
lilingzhi






积分 143
帖子 92
2005-1-22 11:25    QQ 顶部


我拟采用植筋的方式连接,通过端板或牛腿与钢梁相连,这样可以提高锚固深度,节点的处理似乎已铰接为好,毕竟是两种结构材料,而且二次受力,还要考虑抗震等问题。大家提些看法吧
 