请问网架结构如果用钢柱计算时约束怎么考虑
bl






积分 81
帖子 52
2005-1-12 09:29    顶部


网架的柱子如果用钢柱,钢柱计算时是按一头固接,一头自由;还是一头固接,一头铰接(释放Z的平动、转动;X,Y的转动;X,Y的平动取弹性支座0.3kn/mm)?如果按第一种情况计算截面有些大而且肯定是安全的,按第二种情况我认为没有可靠的依据,但应力可降下10%左右。请大家讨论。
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2005-1-18 10:01    QQ 顶部


根本就不要讨论,你见过谁的网架结构在理论上允许Z方向上位移(指一般结构平面集中在X0Y内时)。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2005-1-18 18:24    顶部


我觉得第一种要好点,因为上端水平力已经确定了,侧向的约束应该没用的,应该按悬臂算
 