我在做结构找坡的网架时,加上风荷载计算时,螺栓M33的比不加风荷载时少了16个,不知是否正确?我觉得螺栓不应该减少.请各高手指教
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2005-1-30 18:41
是应该少一些,因为风荷载对结构产生的作用以风吸力为主,在恒活组合时起到有利的作用。因此杆件中压杆所承受的内力要减少。螺栓设计时就会小点。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
wuxu19810927
积分
222
帖子
213
#3
2005-2-4 21:33
主要是是看什么组合起控制作用,我觉得不应该小很多,因为设计时都是组合最不利的情况,按楼上说的分荷载参加的时候应该小于恒载加活载时,应该按恒载加活载设计,所以不应该小太多。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#4
2005-2-16 20:58
M33的少
是不是大于M33的就多了
这才是问题的关键
如果是
那就没有什么问题