游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
圆管受拉时的对接应该怎么做?
yjh_8018
积分
264
帖子
117
#1
2005-2-3 11:31
最近做一工程柱间支撑是圆管,单根不够长需要接长,请问直接叫焊缝对接行吗?
brd0068
积分
834
帖子
424
#2
2005-2-3 12:38
钢管对接应该采用全熔透连接:
当壁厚不大于6mm时,可采用I型坡口加垫板单面全熔透焊接
当壁厚大于6mm时,可采用V型坡口加垫板单面全熔透焊接
要学的东西还很多!
YAJP
积分
566
帖子
378
#3
2005-2-3 21:13
壁厚小于8mm时,采用直缝熔透焊会遇到探伤的麻烦,可采用45度斜缝拼接。
qxh
积分
104
帖子
120
#4
2005-2-19 15:26
要看你的支撑受不受动力荷载,如果有动荷载的话就不行。
mm-cp
积分
9
帖子
4
#5
2005-2-21 13:09
我认为焊缝对接有两点不利:
1.焊缝质量难保证,很难做到等强,将来破坏是将会形成一个薄弱点!
2.焊接后的变形(直线度)难控制,对将来的现场精确安装有影响!
故建议采用高强螺栓采用法兰式的连接,可等强设计.(类似大家在路边看到的很高的钢管电线杆接头),缺点是造价高一点!
chq_han
积分
75
帖子
41
#6
2005-2-24 14:46
用钢套管或两个半套管对扣也是种方案,个人认为比法兰好看,呵呵。
有时候建筑比较挑惕。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0