网架受压杆件的稳定问题
hai
积分
2414
帖子
1655
#1
2005-2-16 10:36
现在推荐使用高频焊钢管,但是轧制钢管的截面分类为a类,高频焊钢管为b类,我用的软件并不区分两种钢管的区别,不知工程中有没有危险?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-2-16 13:08
理论上稳定系数是不一样的,
钢结构规范上分:A类压杆长细比180的时候稳定系数为0.225;
B类压杆长细比180的时候稳定系数为0.243;
冷弯薄壁型钢规范上只有一种:长细比180的时候稳定系数为0.220;而且一般壁厚小于等于4MM的时候才称为冷弯薄壁型钢;
一个网架工程中的杆件截面一般都会涉及到冷弯薄壁型钢规范和钢结构规范上的规定,所以差别是存在的.
合适的做法是网架设计软件里面对所有的截面都取最安全的系数0.220.或者用人工干预的办法,把程序默认的长细比改小一点,至于改多少,就是经验的问题.
目前的这些网架软件对这个问题到底怎么看,系数怎么取舍,我们无法得知,所以不同情况就有不同的取舍,个人看着办了.