游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于简支梁
liu5620194
积分
91
帖子
95
#1
2005-3-17 14:22
最近遇到这样的一个 工程,四周维护结构为370的砖墙,要求屋面钢梁直接作用在砖墙上,当然了砖墙四周肯定有圈梁,保证有可靠的受力途径,就是在建模的时候,我可以把两侧砖墙理想化的作为两根砼柱吗?然后布恒载、活载、风载。如果不可以应该怎莫考虑?
fy
积分
32
帖子
11
#2
2005-3-18 15:10
我觉得钢梁应该作成两端铰接,然后再验算砌体砖墙。主要应该验算一下砖墙。
钢结构小子
积分
27
帖子
56
#3
2005-3-18 19:43
前几年有这种做法.但现在基本上不采用.承载和抗震都不理想!如果跨度大一点的话更不可行,跨度小的话建议最好在钢梁处做墙垛.安全起见!另外砖墙和钢柱应该有可靠连,节点为铰接,最好做个过渡板
liu5620194
积分
91
帖子
95
#4
2005-3-19 08:18
首先感谢各位的回答,我还想补充一点就是此建筑物是个临建,墙外皮尺寸为43.5米X13.5米,我建模的时候梁端与砖墙就是考虑的铰接。
子叶
积分
14
帖子
11
#5
2005-5-29 14:40
我认为直接把屋面梁放在砖墙上,是很不合理的,一方面梁是通过柱子把力传给基础的,要么设构造柱,要么设排架柱;另一方面屋面梁两端支座处的推力比较大,要么在梁的两端下翼缘处设一道拉杆,要么不采用屋面H钢梁,采用屋面桁架,除此在圈梁里的预埋锚栓的锚固长度也不一定能满足要求,否则当跨度较大引起的推力较大时很容易把砖墙推倒.
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#6
2005-5-31 09:51
这结构是可以的,只不过现在用的少了,可以参考抗震规范中单层砖柱排架房屋那部分的介绍。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0