最近遇到这样的一个 工程,四周维护结构为370的砖墙,要求屋面钢梁直接作用在砖墙上,当然了砖墙四周肯定有圈梁,保证有可靠的受力途径,就是在建模的时候,我可以把两侧砖墙理想化的作为两根砼柱吗?然后布恒载、活载、风载。如果不可以应该怎莫考虑?
fy






积分 32
帖子 11
2005-3-18 15:10    顶部


我觉得钢梁应该作成两端铰接,然后再验算砌体砖墙。主要应该验算一下砖墙。
钢结构小子






积分 27
帖子 56
2005-3-18 19:43    QQ 顶部


前几年有这种做法.但现在基本上不采用.承载和抗震都不理想!如果跨度大一点的话更不可行,跨度小的话建议最好在钢梁处做墙垛.安全起见!另外砖墙和钢柱应该有可靠连,节点为铰接,最好做个过渡板
liu5620194






积分 91
帖子 95
2005-3-19 08:18    顶部


首先感谢各位的回答,我还想补充一点就是此建筑物是个临建,墙外皮尺寸为43.5米X13.5米,我建模的时候梁端与砖墙就是考虑的铰接。
子叶






积分 14
帖子 11
2005-5-29 14:40    顶部


       我认为直接把屋面梁放在砖墙上,是很不合理的,一方面梁是通过柱子把力传给基础的,要么设构造柱,要么设排架柱;另一方面屋面梁两端支座处的推力比较大,要么在梁的两端下翼缘处设一道拉杆,要么不采用屋面H钢梁,采用屋面桁架,除此在圈梁里的预埋锚栓的锚固长度也不一定能满足要求,否则当跨度较大引起的推力较大时很容易把砖墙推倒.
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-5-31 09:51    QQ 顶部


这结构是可以的,只不过现在用的少了,可以参考抗震规范中单层砖柱排架房屋那部分的介绍。
 