STAADPRO分析结果中出现如下警告怎样解决?
ljmzyq
积分
14
帖子
14
#1
2005-1-24 22:32
我在应用STAADPRO进行计算时,分析结果中出现如下的警告:
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 29262 EQN.NO. 3665
LOADS APPLIED OR DISTRIBUTED HERE FROM ELEMENTS WILL BE IGNORED.
THIS MAY BE DUE TO ALL MEMBERS AT THIS JOINT BEING RELEASED OR
EFFECTIVELY RELEASED IN THIS DIRECTION.
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 29262 EQN.NO. 3669
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 29300 EQN.NO. 3677
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 29300 EQN.NO. 3681
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 29270 EQN.NO. 3701
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 29270 EQN.NO. 3705
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 29302 EQN.NO. 3707
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 29302 EQN.NO. 3711
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 7241 EQN.NO. 3731
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 7241 EQN.NO. 3735
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT 29263 EQN.NO. 3755
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 29263 EQN.NO. 3759
**WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
THE FIRST 12 ARE LISTED ABOVE.
TOTAL # TRANSLATIONAL= 7 TOTAL # ROTATIONAL= 7
***WARNING - INSTABILITY AT JOINT 29881 DIRECTION = MZ
PROBABLE CAUSE SINGULAR-ADDING WEAK SPRING
K-MATRIX DIAG= 8.0266941E+02 L-MATRIX DIAG= 5.7419811E-09 EQN NO 1455
***NOTE - VERY WEAK SPRING ADDED FOR STABILITY
**NOTE** STAAD DETECTS INSTABILITIES AS EXCESSIVE LOSS OF SIGNIFICANT DIGITS DURING DECOMPOSITION. WHEN A DECOMPOSED DIAGONAL IS LESS THAN THE BUILT-IN REDUCTION FACTOR TIMES THE ORIGINAL STIFFNESS MATRIX DIAGONAL,STAAD PRINTS A SINGULARITY NOTICE. THE BUILT-IN REDUCTION FACTOR IS 1.000E-09
THE ABOVE CONDITIONS COULD ALSO BE CAUSED BY VERY STIFF OR VERY WEAK ELEMENTS AS WELL AS TRUE SINGULARITIES.
我的结构是对称的,其中一个节点有警告,但是另外与它对称的节点却没有问题,我尝试了各种办法,都没能消除警告,请问该如何解决?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2005-1-26 09:31
这个警告说明您的模型中有节点失稳现象,请您首先消除不稳定模型,一般是出现几何可变体系了
ljmzyq
积分
14
帖子
14
#3
2005-1-27 19:27
那我该如何消除呢?那是从柱子上撑出的一个桁架结构(通过角撑),宽度为2.4米,长度为13米。不知道是否与风荷载有关?
delta
积分
809
帖子
534
#4
2005-1-28 07:59
检查一下有没有几何可变的地方
zxc_post
积分
144
帖子
111
#5
2005-1-28 08:18
你可以认真看看提示,说的很清楚!可以参考词典。学国外的软件,一定要掌握英语!
kerry
积分
36
帖子
26
#6
2005-1-28 22:21
把平面结构以空间结构的方式进行计算,通常会出现平面外失稳的警告,可以试试将输入命令的第一行STAAD SPACE 改为STAAD PLANE 看看结果如何。还有看看节点输入参数的精度,如果以mm为单位一般不要小数点,一连串平行于坐标轴的节点在垂直于该轴平面的两个坐标是否都是绝对一样。
nhyfly
积分
51
帖子
52
#7
2005-3-19 23:06
对,是应该有失稳的问题,
1、看看有没有可变体系,另外你可以加些支撑试一试。
2、就是按平面体系试试。
NoahsArk
积分
140
帖子
143
#8
2005-4-5 11:56
还有注意以下杆端释放是否正确
xmhzfm
积分
8
帖子
9
#9
2010-1-4 15:31
但实际是空间结构呢?将输入命令的第一行STAAD SPACE 改为STAAD PLANE 不是很妥吧?
czf723
积分
51
帖子
45
#10
2010-3-14 00:28
一般来说是杆件两端的扭矩都是放掉了,在软件认为这个杆件在扭转方面不受约束