中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
原柱子加柱子应注意什么
z0808






积分 4
帖子 4
2005-3-24 21:56    QQ 顶部


一钢结构在上面加一罩棚,柱子接在原柱顶上,考虑刚接,应注意什么问题?谢谢
dbd7305






积分 33
帖子 25
2005-4-2 20:53    顶部


能否再详细一些,最好有图片之类的东西。
flying1983






积分 57
帖子 42
2005-4-9 13:03    顶部


最好采用三文治接头,在这个地方的连接焊接质量不容易保证.尽可能的将连接板做长,螺栓排布比较均匀,这样从受力方面传力清楚,螺栓和连接板的承压也容易满足.最好能有你的工程说明才能明白具体怎么做.
kangnuan






积分 25
帖子 18
2005-4-9 16:55    QQ 顶部


请问楼上老兄三文治接头是什么样的?
在原柱子上加柱子,首先要考虑原柱子和基础的承载能力是否能满足新接结构产生的荷载要求;尤其是你的新结构是罩棚,应该是开敞式的吧?风荷载产生的上拔力要注意,连接的节点应采用刚接好!
jbr1314






积分 213
帖子 146
2005-4-26 13:36    QQ 顶部


个人认为应该按以下步骤进行:
1.重新输入考虑了罩棚后的荷载值,计算看原结构是否满足新荷载的要求,尤其是基础!
2.计算出新加柱节点的内力(轴力、剪力和弯矩)
3.根据其内力算出翼缘和腹板的受力,设计接点连接。建议采用腹板和翼缘都用高强螺栓连接的方法以保证内力的安全传递!
王一






积分 147
帖子 96
2005-4-28 08:58    顶部


      一个两层的钢结构,其中有两根钢次梁间距小,妨碍设备的安装,需要将其中的一根梁挪开800mm,钢梁已经安装完毕,荷载方面不成问题,向各位大师请教:这样连接板的焊接,会不会影响很大,能不能保证焊缝的质量等等!
 