刚接触网架结构,在做内力计算时对风荷载的施加不是很明白??
是施加在上玄?侧面?下玄要考虑吗???计算时怎么施加??请教,谢谢!
liuchen






积分 113
帖子 94
2005-4-16 10:01    QQ 顶部


施加于上弦,具体体型系数以及风压高度变化系数在荷载规范中很明确。
zengchenguang






积分 62
帖子 57
2005-4-18 08:14    QQ 顶部


屋面彩板、檩条、活荷载这些当然都是加在网架上弦了,至于下弦要不要考虑,这就要根据工程的实际情况了,看它是否要吊顶或吊一些其它东西,如有当然要加了,一般下弦考虑5kg每平方米就可以了,可以让它吊些灯什么的。对于计算时怎么施加,那就要看你用的是什么软件了。