中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
相贯节点计算的规范理解
kawakuki






积分 181
帖子 147
2005-4-19 13:10    顶部


因为最近有关于空间桁架这方面的工程,今仔细阅读了钢结构规范,有几点不明确,请大家帮助参考一番。
1.新规范没有列出KT型节点的验算公式,不知遇到这类节点如何处理?而老规范里面涉及到了。
2.在计算ψn时,σ是按照两侧主管的轴心压应力还是要包括弯曲应力(钢结构设计与计算 上取弯曲应力+轴向应力)?按照新规范,计算圆管与方管时σ取法不一致,一个取小的,一个取大的,这给人感觉规范自己不统一,是不是规范的一个缺陷呢?
3.验算X型节点时,是一个支管一个支管的单独验算还是一起验算?也就是说受拉支管的承载力取值为Ntx=(...)Ncx,这里的Ncx是当前验算支管的节点受压承载力呢还是另一支管的承载力?如果是当前的,那么公式没有涉及另外支管的情况,就是说另外的支管无论如何,当前支管的承载力都是一样的?
4.K型节点,根据规范好像两个支管一定是一个受压另一个受拉,实际应该存在类似Y或T型节点的受力,两支管都是受拉或受压。规范在计算受拉支管节点承载力时用到受压支管的Nc,好像只与受压支管的承载力有关,而自己本身如何没有涉及。这样合理么?
5.旧规范中有关于主管受剪的验算,而新规范中没有提。是不是就是说不存在这种破坏形式呢?
请各位给予指点。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0