首先假设一个弹簧刚度K1,得到支座反力后算出柱子截面后把实际的弹簧刚度K2输入网架计算程序后得到的支座反力却大了,也就是刚才算出的柱子截面不够了,然后柱子加大,弹簧刚度再变大,支座反力也变大……请教各位高手,应该怎么办呀!
xuzhi
积分
144
帖子
92
#2
2005-4-20 18:07
呵呵,兄台不会有这样的经历吧!
1.如果是混凝土柱,混凝土柱的受力是可以通过配筋来调节的,不用非得加大截面。
2.也不会每次柱子加大截面之后水平推力就大得让它承受不了。
3.推力是不会无穷的大下去的,将水平方向固定时算出的推力是最大的推力。
以我设计钢柱的经验来看,因为钢柱的刚度本来就比较小,加大一点截面对水平推力的影响有时是十分微小的。