从图中看出几个问题:
1,7.0的版本(你本身用的软件有问题),支座反力异常,最边支座X向反力居然比中间支座要大;
2,支座假设可能不大合适,导致X向水平反力比Z向要大;
3,支座高度太大,320MM,支座高度一般在满足支座处杆件安装空间的前提下尽可能的矮,以减小对支座的附加内力;另外支座高度大了,导致加劲板与球的连接焊缝小了,就有可能计算不足;
4,支座形式不合适,应该选择互相垂直的十字板支座形式,支座螺栓选4个,不宜选2个;