2003-12-26 10:32    顶部


钢膜节点的连接处保证结构要求外,满足防水问题尤为突出,跟轻钢厂房天沟防水还不太一样,因这种节点反复受力,很难密闭严实,在这抛砖了,谁有什么好的办法大家讨论一下.-------------------------------------------------------------限有三年膜结构工程经验!哈!干什么都得要经验?就不信邪
yunfan






积分 73
帖子 71
2003-12-28 12:58    QQ 顶部


如果膜结构作为建筑的话,防水的确是一个应该重视的问题,防水节点的设计遵循两个原则:导和堵的原则,导原则就是使雨水能迅速第排出,不滞留在膜面和钢结构天沟上,这要求膜面要有足够的坡度和刚度;堵原则就是作好防水节点,防止雨水渗漏进室内,设计时可以在节点部位主膜材再贴合一层起防水构造作用的膜材,这样就可以避免节点反复受力造成的漏水隐患了,还应该在压板上下加氯丁橡胶条,既保护膜材又防水;
bloomfish






积分 8
帖子 7
2004-1-12 16:00    顶部


    同意楼上的看法,但其实膜面本身没有刚度的,要靠张拉的钢索和支撑的钢构,使其起拱,才有利于膜面水的疏导。
    有时堵是要堵的,完成面的密封性当然要好,但其实我看关键在于排,节点的处理很重要。
闪雷






积分 11
帖子 10
2004-2-6 14:27    顶部


除了要有一定坡度外,预张力要足够大能够抵抗雨水冲击,否则也有可能形成积水,这种情况值得注意
wdfwdf78






积分 40
帖子 51
2005-4-28 11:41    QQ 顶部


开合式膜结构屋顶如何防止雨水通过闭合时屋顶中间缝渗入室内?请各位大虾赐教!能给节点详图那就更感谢了!
桔子






积分 37
帖子 22
2005-4-28 16:55    顶部


膜结构做为屋面结构防水的确是个大问题,何况是开合的膜结构!不知道有没有人知道日本大分体育馆开合屋盖的防水是怎么做的?
membrane






积分 135
帖子 93
2005-5-21 10:57    QQ 顶部


其实没有图示意,讨论也是白搭,这种构造问题还是看图说话才容易理解,呵呵,说话直,别见怪。最近拜读了陈务军老师的《膜结构工程设计》(中国建筑工业出版社出版),有些收获。你们不妨看看书中的第八章,或许能有些心得。
lxjhwh






积分 11
帖子 37
2005-5-30 15:51    顶部


我觉得设计的时候很重要,可以避免的尽量避免,比如钢结构尽量在膜的下面,节点部位能够计算准确防止后期施工的再次加工等等,经验比较少,只有这么点体会,楼上各位的经验很值得学习,谢谢
 