关于风荷载
zhiyuan
积分
38
帖子
39
#1
2005-4-19 00:30
关于风荷载:有风荷载标准值、基本风压;
做网架(钢架)设计,用软件分析时,是输入标准值还是按基本风压值计算?
大师们请指教
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-5-4 16:18
输入什么值需根据所用软件的要求而定。
用MST计算时,是按风荷载的标准值输入,然后再在荷载组合设置分项系数。
bigbigbigfrank
积分
9
帖子
12
#3
2005-5-5 08:59
就是,不同的计算软件由不同输入,MST好像可以输基本风压。
losser
积分
42
帖子
29
#4
2005-5-7 14:37
感觉还是按照规范选用荷载分项系数计算各种情况吧,软件不大可能做到那么智能化。
一般情况下,将风荷载单独做为一个工况计算,然后和别得工况线性组合,应当能够满足要求
shuirenpu
积分
10
帖子
12
#5
2005-5-17 21:16
我认为losser的看法是对的!我用sfcad做网架的时候就是根据实际工程情况参照规范选择不同的系数,求出标准值,然后把标准值转化到球点上去!
guangtaohe
积分
121
帖子
98
#6
2005-6-14 16:21
3d3s中输入的是标准值
zengchenguang
积分
62
帖子
57
#7
2005-6-15 15:18
在MST中只要输入基本风压值就可以了吗?不要根据屋面体形系数,高度等计算得出的值再输入吗?好像不是吧?本人有点迷惑,还望各位赐教!
书到用时 方恨少!学习交流QQ:99541306
aoxianglong
积分
65
帖子
72
#8
2005-8-4 12:58
用软件计算,全是指基本风压