大家探讨一下此膜制作的难度在哪里?
cdmotet
积分
5
帖子
8
#1
2005-5-7 08:52
此膜设计时为单片膜,用FR900,S=900M2,最低点9M,最高点15M。
柱采用梭形铰接架。
大家看一下,在制作难度上大否?
goodidea
积分
480
帖子
345
#2
2005-5-8 10:27
制作难度不大。小心积水!!,不知荷载情况,单片膜900M2,FR900悬。
PS:那地方下雪吗?
cdmotet
积分
5
帖子
8
#3
2005-5-8 15:15
风荷载规范查为0.30KN/M2,雪荷载为0.10KN/M2。大家看一下有没必要加条脊索?
wwxue
积分
206
帖子
213
#4
2005-5-8 23:30
能实现?
larker
积分
48
帖子
38
#5
2005-5-9 10:00
900平米的张拉膜。不知楼主是否验算过风荷载和雨、雪荷载下膜面的应力?个人认为膜材强度可能不太够。
最高点15m,最低点9m,高差6m。对于这样大面积的膜以及这样的造型,可能会有积水的危险。虽然当地的雪荷载只有0.1,但是建议考虑综合因素,采用0.3的荷载验算是否积水。
zhiyuan
积分
38
帖子
39
#6
2005-5-18 08:57
大师们能不能讲解一下,这样的造型风荷载怎么施加啊
体型系数怎么取值?
钢飞想
积分
59
帖子
48
#7
2005-5-21 23:20
看上去像一架飞机,我觉得要考虑一下,如果没有膜体的情况下,结构是否也能达到自平衡
larker
积分
48
帖子
38
#8
2005-6-13 09:44
钢结构+拉地索+边索 结构是稳定的
钢飞想 wrote:
看上去像一架飞机,我觉得要考虑一下,如果没有膜体的情况下,结构是否也能达到自平衡
喜欢膜结构
积分
166
帖子
123
#9
2005-7-6 14:43
1、单体900M2,FR900?个人经验估计有点勉强,起码FR1000。
2、在雪荷载下,中间平的部分是否验算过积水。
3、施工图设计时,节点是难点。
4、注意边索的细部设计,比如膜前端的长边索的设计。
下面两个图片情况牢记在心。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
喜欢膜结构
积分
166
帖子
123
#10
2005-7-6 14:45
大索U型扣边界破坏。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825