钢网架防火涂料的问题
1390988
积分
139
帖子
133
#1
2005-5-18 23:12
一个小礼堂,屋面采用钢网架和彩钢屋面,按建设单位要求,在网架安装完成后,涂刷了薄型防火涂料,但是现在建设单位要报消防验收啊,
请教各位,钢网架防火采用什么规范啊,对涂料涂层厚度有什么要求啊!
急啊,请有过类似经历的朋友帮忙啊!
ZBY2010
积分
10
帖子
12
#2
2005-5-19 08:50
看是几级防火,一般都是薄涂型。直接找消防做,包验收
qyd
积分
25
帖子
38
#3
2005-5-19 11:45
看耐火极限
zhukay
积分
653
帖子
597
#4
2005-5-19 13:26
对,直接找消防做,或者买消防指定的涂料,这样好做事.
我们几个项目都是消防指定的,然后验收都合格.
天元
积分
12
帖子
12
#5
2005-5-20 15:59
如果作好了的话,只要搭理好消防的人,就可以验收
如果没作的话,最好找消防的做
chengziboy
积分
193
帖子
169
#6
2005-6-2 14:14
小礼堂的防火涂料薄的就可以,至于消防报验只要符合规范要求就可以。不过中国这个环境还是很讲money的,有他什么都好办
VENEY7824
积分
13
帖子
16
#7
2005-6-4 12:22
如果防火等级是二级的话,杆件一般要求刷1.5~2.0小时的耐火极限。如果一级,一般2.5小时了。要看当地消防局的设计审核意见的惯例了。厚度与采用牌子的防火涂料的检验报告为准。