1,8度区大跨度网架,再加上屋面为玻璃屋面,竖向地震影响不能忽视;
2,网架挠度也不能按网架规程的规定(1/250)考虑,应根据屋面玻璃的允许挠度确定;
3,62米跨度,玻璃屋面,荷载不小,网架高度3米可能小了点,刚度不够,挠度难控制,如果建筑允许,可以放宽点,但是网架高度3米或者更大点,那么网格需要跟网架高度协调,这样屋面玻璃支撑分格就需要增加次檩条分格来协调屋面玻璃的大小.还不如做成三层网架,这样网架网格可以做到1.5~2米,同时也会带来网架用钢量的增加;所以需要各方面综合考虑。
4,SFCAD不能比较真实的分析地震,有条件的话,应采用其他的网架分析软件来校核。
|