膜吹裂
huangjiaji
积分
20
帖子
12
#1
2005-5-18 20:43
这个膜地点位于山东,单体大,估计有150平方。风大,节点处被吹裂了。
hhux
积分
2128
帖子
1226
#2
2005-5-18 22:39
单体150平方米的膜结构不算大。
从图片看,好像是索头锚固失效、索被拔出导致膜面破坏。另,膜角节点板设计欠妥,太小亦或根本没有? 从给出的照片中看不出。
lxjhwh
积分
11
帖子
37
#3
2005-5-30 09:01
同意楼上的说法,学习.
节点板偏小是个大问题,还有我怀疑膜材的质量和加工
cheche
积分
40
帖子
41
#4
2005-6-6 16:23
锚头锚固有问题,没有砸紧,另外钢丝绳也太细了,为什么不用PE索?
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#5
2005-6-27 14:07
应该是锚头的原因。这个应该属于施工或加工问题。
索可以从锚头中拉出就属于不合格。
索破断但与锚头连接处还完好的属于合格产品。如果是索断,那就属于设计错误。
晓风20a
积分
12
帖子
11
#6
2005-11-30 09:27
索应该是自己工厂加工的,不是专业厂家生产的,现场工人安装有问题.