中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架侧向风荷载
lxhjcl






积分 13
帖子 14
2005-6-8 12:50    顶部


现有一网架,31米×36米,下弦周边支撑,矢高2.2米,侧向四周做点式玻璃幕,作用在网架侧向支托上,侧向风荷载是否应加在网架上(标高15米),若加上网架支座X,Y方向产生位移怎么办?
wxy8638






积分 83
帖子 53
2005-6-9 00:36    顶部


兄弟网架如侧向收边等,侧向风压一定要加的,而且还有X、Y二个方向的正、负风压,否则会出问题的;产生的支座位移,网架即使没有加X、Y二个方向的正、负风压也会产生位移的,任何一网架的结点都会的,属于正常的,如果网架的支座产生位移,有两个解决的办法。1、下部的支撑结构本身可以解决。2、可以加设橡胶垫以减小网架支座产生的水平推力从而可以有效减小网架支座的位移;另可把网架支座设计成半球形双向可滑动的支座,由网架支座结构本身构造解决。这需要在网架支座设计假定时给予充分考量。
lxhjcl






积分 13
帖子 14
2005-6-9 09:04    顶部


谢谢WXY8638,若果将支座受风力的方向固定,即长度方向固定Y轴,跨度方向固定X轴,是否可以.
lyj1976






积分 515
帖子 315
2005-6-9 11:11    QQ 顶部


网架侧向风力是肯定要加的,而且是压力,吸力都要考虑。如果幕墙需要网架侧面支撑,幕墙一定要考虑网架侧向移动及竖直方向挠度变形(如幕墙连接节点做成可滑动U型槽结构),网架支座处按常规处理。其计算支座假定要与节点处理一致。
liuchen






积分 113
帖子 94
2005-6-9 14:14    QQ 顶部


加水平力可以多分几个几个工况,让软件自动计算。既然是四面封闭,建议加四个方向的风荷载。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0