游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
悬挑雨蓬需要牵引用钢棒 和 钢丝束
whitebai
积分
219
帖子
153
#1
2002-5-21 23:40
请教各位这方面资料和建议
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#2
2002-5-25 19:36
用园钢就可以.
其实一般来说此构件仅仅为装饰而已, 因为风荷载体型系数较大,雨蓬按照悬臂梁来计算.
gdss
积分
86
帖子
70
#3
2002-8-9 22:23
根据我的经验,宜用圆管,抗向上的风荷载。
来自香港
积分
296
帖子
103
#4
2002-8-12 19:27
这也要看雨蓬的外型(PROFILE)如何. 圆管受压,钢棒/索收拉的原则不变,摆法则可根据膜的PROFILE而定, 拉杆可以在上,也可以在下. 我有实例为证.
gzbjxyxgsgyg
积分
26
帖子
18
#5
2002-8-23 12:13
我曾制作安装过悬挑11米、向后(墙面)排水、曲面找型的雨棚,实际施工时采用60的园管做拉杆,中间采用120的园管做压杆(也能承受拉力),很漂亮!各位有时间来三峡旅游,欢迎参观。
herywang
积分
43
帖子
48
#6
2004-10-29 15:06
能不能把你的图纸和计算书发一份给我,谢谢了!
mjg2000
积分
0
帖子
1
#7
2004-11-2 10:20
gzbjxyxgsgyg兄,能否发几张效果图和实景图给大家看一下,也好做个参考!
谢谢!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0