45度斜交的主次梁的连接方法
mhj105
积分
51
帖子
23
#1
2002-5-27 10:32
主次梁均为H型钢
wxg
积分
1716
帖子
393
#2
2002-5-27 12:22
和一般的连接是一样的,各种角度都可以,主梁加设加劲肋.
kelb
积分
160
帖子
108
#3
2002-5-28 22:17
如同桁架的斜腹杆和弦杆,采用节点板(此法钢桥采用较多)
SEPCI
积分
164
帖子
83
#4
2002-5-28 22:32
还是用连接角钢,一个45度另一侧的135度。
pplbb[假]
积分
2005
帖子
466
#5
2002-5-31 02:14
你说的这种情况在设备框架里比较常用,当然民用钢结构也有用到。
我们这里是这样处理的:用一块钢板,弯折成135度,一边与次梁工厂焊接,另一边与主梁现场焊接,如果抗剪不够,可以考虑在次梁腹板的另一边再焊一块钢板(这块钢板不需要弯折,长度为前述钢板的一半〕。