中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
膜吹裂
huangjiaji






积分 20
帖子 12
2005-5-18 20:43    顶部


这个膜地点位于山东,单体大,估计有150平方。风大,节点处被吹裂了。
hhux






积分 2128
帖子 1226
2005-5-18 22:39    顶部


单体150平方米的膜结构不算大。
从图片看,好像是索头锚固失效、索被拔出导致膜面破坏。另,膜角节点板设计欠妥,太小亦或根本没有? 从给出的照片中看不出。
lxjhwh






积分 11
帖子 37
2005-5-30 09:01    顶部


同意楼上的说法,学习.
节点板偏小是个大问题,还有我怀疑膜材的质量和加工
cheche






积分 40
帖子 41
2005-6-6 16:23    顶部


锚头锚固有问题,没有砸紧,另外钢丝绳也太细了,为什么不用PE索?
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2005-6-27 14:07    QQ 顶部


应该是锚头的原因。这个应该属于施工或加工问题。
  
索可以从锚头中拉出就属于不合格。
  
索破断但与锚头连接处还完好的属于合格产品。如果是索断,那就属于设计错误。
晓风20a






积分 12
帖子 11
2005-11-30 09:27    顶部


索应该是自己工厂加工的,不是专业厂家生产的,现场工人安装有问题.
 