请教管桁架屋面支撑连接问题?
huihui88
积分
60
帖子
77
#1
2005-6-28 09:26
如题:请教管桁架屋面支撑连接问题?(见图)
本人采用的是直接相贯焊接,最长的管子因考虑安装放置缘故,采用一头直接相贯焊接,一头加连接板焊接。不知这样的连接可否,请各位指教。哪位前辈有更方便的连接方式,还请上传,供大家共同学习。
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-6-28 13:24
支撑与主结构的连接一般是铰接,在管桁架结构中,管支撑与主结构弦杆相贯焊接也是可以的,但是这样增加了现场的焊接量,再者对构件下料长度也要求很严,通常做法是采用连接板螺栓或者焊接的形式,和门钢类似,钢管端部注意封口,避免管内部腐蚀,这样在加工和施工上都能留出一定的余地。
广州新白云机场的管桁架的支撑采取的就是连接板+螺栓的形式。
有心就好,身体力行
whb8004
积分
723
帖子
525
#3
2005-6-28 17:52
同意楼上的观点,一般桁架水平支撑和垂直支撑连接都是铰接.这里有一些节点图供参考.