游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
几张完工照片
redhawk
积分
136
帖子
84
#1
2005-7-4 08:45
贴几张最近完成的照片
redhawk
积分
136
帖子
84
#2
2005-7-4 08:46
2
redhawk
积分
136
帖子
84
#3
2005-7-4 08:47
3
lfg123
积分
29
帖子
21
#4
2005-7-4 12:31
老兄:感觉上弦杆坡度不大,拱的矢高不大,前面的边索与拱,拱与拱之间的膜是否会积水,验算过了吗?
qq586
积分
46
帖子
40
#5
2005-7-6 17:07
这样的工程早晚会重修的,拱的失高不够,易积水积雪,局部膜面应力加大,产生大水包,最终把膜撕烂
redhawk
积分
136
帖子
84
#6
2005-7-14 08:40
谢谢各位提意见,楼上两位老兄所言极是,“上弦杆坡度不大,拱的矢高不大”,前面的边索与拱,拱与拱之间的膜不会积水,只是后部分太平了,可能积水,我又学到一些知识。
fwl666
积分
165
帖子
133
#7
2005-7-19 11:37
你可以在找形软件上在加荷(雪荷载)的情况下看等高线。来判定是否会积水
redhawk
积分
136
帖子
84
#8
2005-7-19 16:45
问题是设计等高线看过是不会积水的,只是加工、施工和设计有时误差相差太大,毕竟在做方案的时候就应该考虑拱杆、坡度,有时各方之间联系不紧密,这样问题就产生了,象我们这样的,迟早会被市场淘汰,没办法。
redhawk
积分
136
帖子
84
#9
2005-7-19 16:48
另外一个
redhawk
积分
136
帖子
84
#10
2005-7-19 16:50
另一个工程一个节点
goodidea
积分
480
帖子
345
#11
2005-7-19 17:29
这个膜尺度有多大,索头看起来蛮大。
最后一张,角板上那根小拉杆做法不妥,耳板这样横过来够力吗?
好象没看到有加劲板。
redhawk
积分
136
帖子
84
#12
2005-7-20 08:49
桁架间距5m,前挑7.8m,前后柱间距3.8m,后挑1.6m;
丝杆的力是46kN,耳板计算是够了,不需用加劲板
schure
积分
75
帖子
60
#13
2005-7-20 08:54
膜角挖弧没有压板?恐怖
qq586
积分
46
帖子
40
#14
2005-7-20 09:50
这个工程可以借鉴太阳公司在江阴黄山湖公园的工程,结构可以再简化些,张拉结构改变下,效果会更好
redhawk
积分
136
帖子
84
#15
2005-7-21 09:02
schure兄:不好意思,拍照时未完工,设计节点如下
qq586兄:太阳网上没有,您可上传相关图片,让我们学习学习
schure
积分
75
帖子
60
#16
2005-7-21 10:27
图中标R235的这段膜边,好像还是没有膜角板,甚至连边绳也没有,两个边索夹角如果发生些许变化,这段膜边就要承受很大拉力,很危险,将来很有可能膜从这里撕裂!
从照片看其它一些角部做法是对的,不知道为什么这个角要这样做。
goodidea
积分
480
帖子
345
#17
2005-7-21 12:55
图上R285边上有两个小索夹,照片上没看到嘛。
这个角部比较危险。
lfg123
积分
29
帖子
21
#18
2005-7-25 15:13
这种角部节点太弱!荷载状况下很可能从小夹片处撕裂!尤其你的一条边还是通过螺杆调节的,这样对节点更不利!膜角的节点最好相对固定!还有你的挖弧处最好有铝压板或不锈钢夹板,这样可以保证膜角的刚度!当然你也可以借鉴一下别的公司的节点做法!估计你还没深刻意识到膜角在膜结构中的重要作用!看看荷载下膜角的应力你就了解了!呵呵!!
business7861
积分
6
帖子
9
#19
2005-8-6 09:01
干嘛用三件套啊,你瞧瞧那个索头,太没有品味了
胆小子
积分
38
帖子
38
#20
2006-3-1 13:18
这工程挺好看,只要水雪通过.就OK.
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#21
2006-3-2 15:48
做的不错的工程。
看起来感觉膜是连成一体的,不知道膜与骨架上弦是怎么连接的。能不能把这个节点发上来好让我学习一下。
半条鱼
积分
5
帖子
5
#22
2006-4-27 16:41
不错的结构,不知是用什么软件出的图纸?
xsyl
积分
0
帖子
6
#23
2006-5-26 15:53
不知负荷怎样?