中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
宴会厅楼面材料
杨哓哓






积分 43
帖子 32
2005-7-5 11:00    顶部


我现在有一个27X34米的空间,是作为宴会厅。楼面想用网架上加混凝土板,不知道有没有更好的做法,如果为混凝土板,谁有这方面的相关节点。急用。工程在广州。
zhuminzhang






积分 142
帖子 101
2005-7-5 12:33    顶部


1.使用太空网架板,无需檩条,直接放在檩托上,上面将板缝用嵌缝材料
填充板缝,再做一层防水层。具体的型号和节点图可以参看:
轻型钢结构设计指南(实例与图集)  其中参加编写的 北京太空网架板业有限公司 就生产这个 你可以打北京的114 查询他们的电话去咨询
另外 徐州也有生产这种材料的单位。
  
2.可以在檩托上布置檩条,上面铺花纹钢板,然后在钢板上浇筑钢筋砼。
  
可能还有其它的方法,不管用什么方法,应该先决定好上层的材料,取对相应的荷载,再进行网架设计。
wanyeqing2003






积分 6285
帖子 3967
2005-7-5 13:31    顶部


这样的结构常见到。
做过用太空板做屋面板的结构,做楼面板应该也行。可以到相关厂家去咨询一下。
对于现浇板的做法是在球节点上布置钢梁,然后支模后浇混凝土板。
杨哓哓






积分 43
帖子 32
2005-7-5 17:06    顶部


谢谢各位的回复,我采用的是钢承板上加100厚混凝土板,但我的螺栓太大了都有64、68的了,是不是不正常,还有别的节点形式吗?
杨哓哓






积分 43
帖子 32
2005-7-5 17:14    顶部


我把图传上来让大家帮我看看:1、因为柱子要升上去,我采用牛腿连接的方式,能否在牛腿上加梁,变为周边支撑形式,2、组合网架的连接处处理的对吗?第一次做,有点没底3、因为是楼面是否进行动力十程分析4、计算的时要注意什么。
wanyeqing2003






积分 6285
帖子 3967
2005-7-5 18:35    顶部


只看到好像是网架上弦杆布置图,没有其他内容。
  
柱子要升上去就必须避开网架的杆件,这样牛腿就要做的比较大了。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-7-5 19:28    顶部


网架上做楼面,由于楼面荷载较大,螺栓大也是正常的,这与你的网架厚度以及网格大小有关。
1,柱子要升上去,做牛腿是可以的,没有柱网布置图,所以不清楚网架支座的布置情况,如果支座反力太大,可以在框架梁上布置一些支座,最好是框架梁,这样支撑网架结构的外结构刚度比较好,如果是这样,那框架梁就没必要也设置在牛腿上,设置在牛腿上的梁也很难称为框架梁,这时候柱子的位置就不用设置网架支座,
可以通过编辑网架模型来避开柱子,这样做法很正常的,就像一般的组合楼面,中柱梁柱节点处的处理办法一样.
2,网架上做楼面,网架的网格一般不能太大,网格小了,参与受力的杆件多,就可以避免杆件、球以及螺栓过大。
3,注意控制网架的挠度,网架规程上是短跨的1/300,这个限值只是理论上的,真正要满足的是混凝土板的挠度,把两个球节点间的距离看作一块板的跨度,除了两个球节点之间的相对挠度满足混凝土板的挠度外,支托上的梁自身的跨中最大挠度也要满足混凝土板的挠度限值,这个挠度是需要手工验算的。
4,注意地震作用下结构的分析,最好能整体分析。



有心就好,身体力行
杨哓哓






积分 43
帖子 32
2005-7-6 08:34    顶部


ALLAN您好,我明白你的意思了,我还是想知道:在地震作用下,怎么做结构的整体分析,我没有办法把网架输到混凝土模型上去,我使的是PKPM。我是用100X100的虚梁处理的,那和网架的模型根本就不一样。
  
基本条件如下:
基本条件:位于广州,用于餐厅,采用上弦支撑,采用的牛腿比其它楼面低500mm,楼面采用的是钢承板上铺100厚混凝土。我想知道:1、500是否够了2、网架上楼面的具体做发,及连接节点3、网架的断面是否合适4、计算的时候荷载怎么考虑,计算那些东西?
  
可以参考下面的帖子
  
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=96077&h=1&bpg=8&age=60
zertul






积分 81
帖子 65
2005-7-30 08:32    顶部


楼主的工程完工了吗?我现在也在做一个类似的工程,屋面板我拟用钢梁加混凝土现浇板做法,苦于不知节点如何连接更好,尤其是支座节点,采用普通的平板支座可以吗?网架为35X65米的三角形网架(削去三个角),盼回
zertul






积分 81
帖子 65
2005-7-30 08:37    顶部


网架为平板部分周边支撑,CAD建模,模型如下
qyd






积分 25
帖子 38
2005-7-30 17:34    QQ 顶部


不知网架层是楼盖还是屋盖,若是不上人的屋盖建议用轻质屋面,正常在30KG每平方。对下部结构及网架更有利。
zertul






积分 81
帖子 65
2005-7-30 18:27    顶部


不上人屋面,甲方说彩板防水不好,所以采用混凝土现浇屋面加卷才防水,方案是我们总工去定的,哎,么办法
qyd






积分 25
帖子 38
2005-8-1 13:46    QQ 顶部


我理解错了,提到的宴会厅楼面是要上人的。但轻质彩板屋面做好了不会容易漏水的。
zertul






积分 81
帖子 65
2005-8-1 16:43    顶部


彩板屋面,我在轻钢厂房中设计了许多,但屋面面积都不如这次大,32mx60m的屋面,不知采板的防水效果究竟如何?斑竹有何意见,若无问题我想和甲方再争取一下,改成轻质屋面,另外斑竹能否告知那种网架专业软件可以进行非线形屈曲分析
 