支撑与钢柱的连接
liaobensen
积分
42
帖子
39
#1
2005-7-9 13:29
请问各位,下图为刚接还是铰接?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-7-9 16:08
我觉得应该按铰接考虑。
连接处仅仅腹板部位焊接相连,而翼缘未连接,这与一般的支撑连接方式是相似的,可以按铰接处理。
这方面的概念可以参阅下面的贴子:
钢节点中怎么区分它是铰接还是固接或半刚接?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=101310&h=1#443326
目前我国工程上常用的,比较成熟的计算方法只有铰接和刚接两种。不过也有不少人在研究半刚性节点,有些也已经用到了工程当中。
山里人
积分
5
帖子
6
#3
2005-7-20 11:01
我认为此节点为铰接构件:
从图中看此连接构件的连接是可以转动的,因连接的节点板的板厚,焊 缝 连接的长度看均只能算铰接