中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
次梁在主梁中开洞穿过,请问它们是属于那种连接:)
trymybest






积分 139
帖子 105
2005-7-6 00:45    QQ 顶部


如题:)谢谢!
apollyon






积分 83
帖子 82
2005-7-11 23:26    顶部


一般不宜采用此种连接,受力性能差
孤浪刚强






积分 4
帖子 5
2005-7-15 18:23    顶部


你为什么要用这种连接形式?通常主次梁连结时,一般要保证主梁的连续性的.如果你一定要次梁在主梁中开洞穿过,就不要问它是什么形式了.
yuan80858






积分 287
帖子 236
2005-8-19 11:43    顶部


仍属于刚性连接,但要对主梁的开孔进行补强,另外还要沿着次梁的
腹板方向设置劲板过渡。这样的结构在船上十分常见。
LYB






积分 113
帖子 54
2005-8-20 14:36    顶部


     此节点应是刚性连接。
     我遇到过主梁断开,次梁连续的刚性连接节点。其具体连接形式为:次梁连续,上翼缘与主梁平齐,次梁两侧的主梁通过上下连接板(与翼缘栓接)和次梁上挑出的支座板(与腹板栓接)实现刚性连接。
     之所以选用如此节点,是因为主次梁高度相差不多时,次梁断开的话刚性节点构造较难实现。只要节点选用得当,主梁断开并非不可以。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们