游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
38
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
螺栓球和焊接球的问题
战神
积分
3
帖子
5
#1
2005-7-10 09:34
最近搞了一个工程,跨度48米,恒载0.3,活载0.5,风载0.6,我设计采用的是螺栓球,
甲方说大跨度用螺栓球不如焊接球安全,是这样吗?
螺栓球做过的最大跨度有多大?
dingzhaolong
积分
117
帖子
82
#2
2005-7-10 09:46
螺栓球节点用于中小跨度的结构,焊接球用于大跨的结构。跨度48米,恒载0.3,活载0.5,风载0.6,你这个工程设计应该采用焊接空心球节点
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#3
2005-7-11 07:12
在《网架结构设计与施工规程》JGJ-91规定中,针对屋盖结构,48米的跨度只是中跨度网架。设计网架节点要考虑很多实际情况,不能只是按跨度大小来定。相比较来说,螺栓球节点属栓接,安装方便。焊接球要求现场高空焊接,对于施工人员技术水平和焊接质量要求较高,施工难度大。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
aetl
积分
91
帖子
85
#4
2005-7-11 13:31
中跨(30米)以上最好用焊接球,螺栓球节点不稳定因素太多,加之质量控制手段相对落后,不可冒险,这可不是“人生难得几回搏”的事。
Alex_zhou_cn
积分
39
帖子
23
#5
2005-7-12 10:00
一个工程里同时出现螺栓球和焊接球的情况不知大家碰到没有,设计时应该如何考虑呢?施工时应注意什么?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#6
2005-7-12 12:43
如果结构简单,就没有问题,48m跨并不算大,而且使用螺栓球施工方便。
设计时,注意采用螺栓球节点网格可适当取大些,并采用上弦起坡结构,栓可以控制的较小,而且球少了后可靠度相对要高些。
施工时,要注意对螺栓拧紧状态的检查。
螺栓球我设计过最大的是50m跨的,现已施工完毕,恒荷0.5,活荷0.5,风荷0.4,上弦起坡3%,网架中部厚3.4m,最大管Φ168x8,最大球D180,最大栓M48;唯一的遗憾是坡度有点小,后期屋面有漏水的现象。
附图:
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2005-7-12 12:53
Alex_zhou_cn wrote:
一个工程里同时出现螺栓球和焊接球的情况不知大家碰到没有,设计时应该如何考虑呢?施工时应注意什么?
设计时应按螺栓球考虑,因为螺栓球压杆相对焊接球要大些,这样可以安全一些。焊接球与螺栓球部分相接部位要考虑焊接收缩的问题,一要控制杆件的下料,二要控制焊接与螺栓球的安装顺序及焊接顺序。个人认为最好不要设计成焊接球包围螺栓球或螺栓球包围焊接球的结构,可以做成平行的结构。
小高
积分
43
帖子
30
#8
2005-7-12 20:55
我觉得荷载的大小是决定采用何种节点形式的非常重要的因素。本人曾做过多次比较,相同跨度,如荷载过大,采用焊接球比较经济。
另外,“高老头”所说,焊接球要高空焊接。其实绝大多数焊接工作都在地面进行,高空焊接量极少
haiweizi
积分
156
帖子
112
#9
2005-7-13 09:57
48米跨并不算大的.在网架跨度中60米以下都应该算为中型跨度.
网架的跨度并不能直接决定网架应该采用的形式.焊接球和螺栓球应该在不同的工程中进行合理的选择.当然也要根据自身施工队伍的一些特定因素.
我司去看就做了一个86.6m跨的双层球壳网架,由天津水泥设计院设计的.采用的就是螺栓球.所以并不能根据跨度或书本一概而论!实践才能出真质!
(下面是我司正在施工时的照片)
Alex_zhou_cn
积分
39
帖子
23
#10
2005-7-15 13:35
可能我的问题提得不清楚,我的意思是焊接球是否一定要作为刚节点,与之相连的杆件按梁柱单元?而陪节点是在整体分析完成后进行的,出现焊接球后只能重新去定义刚节点\梁柱单元,算完后又会有新的焊接球出现,再去修改......不是很麻烦吗?
还有,MST2004中焊接球加工图好象没有,是吗?
MST2004球节点\锥头\螺栓自重能自动考虑吗?应该如何加上这部分荷载呢?
zombier
积分
40
帖子
38
#11
2005-7-15 14:24
才48m而已,对空间结构来说,这样的跨度很普通,现在上百米跨度的工程很多的,我做过一个108m的,用螺栓球的。对网架结构来说,节点尽量做成铰接,应为不允许杆件承受弯距,理论上来讲焊接球对杆件的受力是不利的。而单层网壳由于稳定问题,一般都是做成焊接球的。选用焊接球还是螺栓球不是看跨度的,而是看结构形式。
zombier
积分
40
帖子
38
#12
2005-7-15 14:27
mst中没有焊接球的放样,是因为焊接球根本不需要放样
sdq
积分
103
帖子
86
#13
2005-8-10 00:38
一个工程里同时出现螺栓球和焊接球的情况不知大家碰到没有,设计时应该如何考虑呢?施工时应注意什么?
-----这种问题不怎么常见,但是遇到过,一个球上的杆件较多,现有螺栓球库中的最大螺栓球不能满足要求,通过一些修改也不能满足,即不可避免,这时就只有用焊接球了,其中施工时的注意点SMOMO已经说清楚了.
难度是有的,如果没有什么难度,我们的工作岂不是很无聊?----开玩笑的.
焊接球是否一定要作为刚节点,与之相连的杆件按梁柱单元?
------这个东西我也没有搞清楚,在双层网架中焊接接点被视做做铰接点,在单层网壳中应该是看作刚接,对于这个问题,我翻过规范,但没有搞明白,没有发现他们的区别.希望有高手来指点,在此感谢了!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#14
2005-8-11 23:12
现在多数接触到的网架或网壳其节点按铰接计算都是超静定结构,也就是结构的稳定是由结构空间布局的形式保证的,这时即使节点可以承受一定弯矩,也应该按铰接节点计算,这对于结构来说是偏于安全的,与结构的实际受力出入也不会太大,况且计算也简单,何乐而不为呢。 <BR><BR> 如果杆件受弯矩作用,或做非线性分析时结构局部失稳,就应该按刚接节点计算,以充分利用球节点刚度对结构的贡献。
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#15
2005-8-22 07:35
[1]从节点构造要求上来说,焊接空心球节点适合于各类网架结构形式和网架规范允许的各类开间跨度.对于螺栓球节点最好相邻杆件的内力差别不大,一般跨度大的网架邻杆件的内力差别比较大,若采用螺栓球节点会造成螺栓球过大使用钢量过大,所以相对来说采用焊接空心球节点更合适些.48米跨度不大,采用螺栓球节点也可以.
[2]从制作上来看,螺栓球制作往往存在比较大的误差,很难做到规范的要求.
[3]焊接空心球安装完毕无法拆卸.
beyondmyt
积分
15
帖子
16
#16
2008-8-7 16:45
0 分
请问贵公司是哪个公司,我现在也正在做86米石灰石库,也是螺栓球结构的
lyj1976
积分
515
帖子
315
#17
2008-8-8 09:49
48米跨可以做螺栓球的,没问题!本人做过最大跨度的螺栓球网架为86米的椭圆球壳,平板的最大跨度我做过的是64米,大跨度的(超过60米)螺栓球网架设计时注意荷载取值及温度,抗震等问题,注意网架失高控制!相对来说,焊接球的用钢量小一点,但是现场安装要求较高。至于螺栓球网架中部分节点做成焊接球的,大部分是因为如采用螺栓球不能太大(一般不超过300mm直径)。至于计算,应该都是按铰接计算的。希望有人对部分焊接球代替螺栓球具体计算设计的问题提供意见!
做个有“心”的人
独孤雪
积分
766
帖子
572
#18
2008-8-8 16:40
关于螺栓球和焊接球哪个更安全的问题,大家考虑问题有点简单了,从理论上讲焊接似乎要安全于焊接,但大家不要忘记一点,人的因素,我记得有一句话说的很清楚,在图上解决的不要到车间,在工厂解决的不要到工地,在地上解决的不要到空中,螺栓球的各构件的检测可以在工厂完成,你可以做到100%检测也没有问题,但焊接球呢,现场焊缝怎么做到现场100%检测,就是抽测也几乎没有人在做,这就是最大的不安全,事实也证明了这一点,今年的大雪,南京倒的加油站恰恰是一个焊接球的,至于多少M跨做什么样的,我想这个不是问题吧,现在煤棚已经做到.130M左右,球壳200多M的都有,只有螺栓可以胜任,基本没有问题。包括管桁架在内,现场焊接还有一个很大的问题,就是焊缝的防腐问题。有这种结构因为这个原因倒的。所以安全与否不在与你做什么结构形式,而在于你是否考虑全面。
以上不成熟的意见,仅供大家参考,欢迎PK
huiyimeihao
积分
429
帖子
369
#19
2008-8-22 15:08
我想知道螺栓球上可以焊接其他构件吗?比如马道,外装修用的钢架?
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#20
2008-8-25 16:15
螺栓球上连接其他构件,个人感觉还是用螺栓连接最好,因为螺栓球直径一般比较小,焊接的话焊缝长度也比较小。
焊接球与螺栓球的安全问题,同意楼上独孤雪的观点,我认为,螺栓球施工质量中很重要的一点就是螺栓的拧入程度是否达到要求,是否存在螺纹外漏的情况,同样,焊接球网架最重要的也是焊缝的质量。可是,这两个问题检查起来难度是有很大差别的,螺栓的拧入程度怎么样,观察就能看出来,而焊缝的探伤,即使按二级焊缝也才20%,检查起来比较困难。所以,从实际情况来说,螺栓球更容易控制施工质量。
另外,前面有人说到螺栓球的最大跨度主要受球直径和螺栓规格的限制,想问问大家最大用过多大的球,多大的螺栓。我刚做完的一个网架,48m跨,用到了直径340的球,M68的螺栓,感觉比较夸张了。
个人意见,欢迎讨论
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#21
2008-8-26 08:21
我们这个工程也是全部使用螺栓球的网架,直径100m。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=169200
个人感觉高强螺栓的可靠性要比手工焊可靠多了,但直径太大的螺栓球配直径很大的高强螺栓就不如焊接球了。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=174230
如果螺栓球的直径很大,倒可以考虑上面帖子里说的方法。
没事来逛逛
lyj1976
积分
515
帖子
315
#22
2008-8-26 09:02
希望高手能对下面问题提出意见
1:如果用焊接球代替螺栓球,应该怎么处理?如何计算?是否是杆件不变,将杆直接焊接在焊接球上,焊接球按放样直径得到,那么壁厚如何确定?还有没有其他注意的问题呢?
2:本人做得最大的螺栓球是直径300的,螺栓最大是M80的,SFCAD提供的T39(允许拉390KN,允许压1817KN)需提供特殊螺栓的加工图及计算书,不知道哪位兄弟有这方面的资料吗?
做个有“心”的人
wanghj
积分
27
帖子
26
#23
2008-8-26 16:02
48米跨的网架在规范中也属于中等跨度,从制作和安装的角度来看,做螺栓球较为合适。由于荷载不大,所配的高强度螺栓不会很大,所用球也不会很大。
从质量来看,螺栓球节点的杆件焊接全部在工厂完成,更加有利于控制焊接质量。
wanghj
积分
27
帖子
26
#24
2008-8-26 16:05
我做过的平板网架跨度为80米,球壳网架为127米(电厂干煤棚)。
whb8004
积分
723
帖子
525
#25
2008-8-27 11:27
我最近设计了一个网架:跨度30+60米,边柱距18.3米,中柱距34.7米,平面为扇形,网架网格~5000*~5000*~5000,恒载0.7-0.3,活载0.5,考虑运输原因,选用螺栓球网架,杆:76*4\89*4\114*4\140*4\159*6\180*5\180*8\180*10\219*8\219*12\219*16\245*16,螺栓球直径:180\220\240\260\280\300\340\380\440,螺栓最大是M76,不知道合适吗?
whb8004
积分
723
帖子
525
#26
2008-8-27 13:34
大厅屋面网架结构平面图
网架平面图.pdf ( 332.27 K)
下载次数 184
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#27
2008-8-31 10:08
48米跨3%的坡度显然小了,导致流水不畅,屋面漏水,5%最合适,48米跨度一般,
china0527
积分
34
帖子
23
#28
2008-9-2 10:49
我最近设计了一个网架:跨度30+60米,边柱距18.3米,中柱距34.7米,平面为扇形,网架网格~5000*~5000*~5000,恒载0.7-0.3,活载0.5,考虑运输原因,选用螺栓球网架,杆:76*4\89*4\114*4\140*4\159*6\180*5\180*8\180*10\219*8\219*12\219*16\245*16,螺栓球直径:180\220\240\260\280\300\340\380\440,螺栓最大是M76,不知道合适吗?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1、个人感觉网格过大,这样杆件很长,网格大也给屋面檩条及屋面施工带来不便;
2、杆件180x5的截面面积没159x6的截面面积大,杆件选用不合理;
3、螺栓球过大,直径超过300,就应该找找原因,是不是交汇于此节点的杆件过多或杆件之间的夹角过小,必要时抽掉1~2根杆件,或者调整附近球节点的位置,使之更合理;
4、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》(GB/T16939-1997)中规定网架的螺栓最大规格是M64x4,也不是说再大规格的不能用,但要注意其受拉强度设计值要低于385N/mm2,因为大直径螺栓的热处理性能差一些,超过M64的螺栓市场不好采购,需要专门定制,材料最好采用35CrMo或40Cr,我在工程中曾用过M68、M72、M80。
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#29
2008-9-3 13:59
china0527 wrote:
我最近设计了一个网架:跨度30+60米,边柱距18.3米,中柱距34.7米,平面为扇形,网架网格~5000*~5000*~5000,恒载0.7-0.3,活载0.5,考虑运输原因,选用螺栓球网架,杆:76*4\89*4\114*4\140*4\159*6\180*5\180*8\180*10\219*8\219 ...
直径440的螺栓球,也太大了吧,岂不是和焊接球直径都差不多了。这部分节点荷载在计算时可一定要考虑进去,而且不能根据整体螺栓球重量/杆件重量得到的节点系数计算,那样无法考虑到局部这么大的荷载。
M64以上的螺栓,设计值怎么取?china0527 兄提到的385 N/mm2是怎么来的?怎么考虑热处理不充分带来的影响?
china0527
积分
34
帖子
23
#30
2008-9-3 15:29
1、#29楼的zhao_yc朋友,这个网架不是我做的,是#25楼的朋友做 的;
2、385 N/mm2来自于《网壳结构技术规程》。M64以上的螺栓设计值,个人取300 N/mm2,以此来抵消热处理不充分带来的影响。
38
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0