游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
抗风柱与网架连接节点
小高
积分
43
帖子
30
#1
2005-6-30 21:01
如题。抗风柱只传递水平力给网架,不传递垂直力。这个节点应该如何做呢。最好是有两个节点,分别为传递到上弦和传递到下弦点。谢谢。再有,如果网架球与抗风柱位置错开,该如何处理呢
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-6-30 21:25
1,如果抗风柱必须与网架节点连接,那么在抗风柱对应的球的基准孔的螺栓大小就需要事先根据抗风柱计算确定。
2,抗风柱的设置对应网架节点时,如果连接与下弦球,那么做法和门钢类似,先用支托从螺栓球上接出来,此时注意支托长度以满足螺栓构造及施工安装即可,避免支托承受过大的弯矩,支托端部焊一平放钢板,比要时该钢板与支托间加加劲肋,再焊一块垂直的钢板于平放钢板上,垂直的钢板在垂直的方向上开长圆孔,再于抗风柱腹板连接,注意长圆孔的长度要满足网架在该球节点上的位移要求;如果与上弦连接,且网架是垂直封边的话,那就简单点,直接在上弦球侧面开孔加支托与抗风柱翼缘连接就可以了。
3,当抗风柱设置不对应网架节点时,一般的做法是在抗风柱两侧相邻的螺栓球之间加一道梁,梁球之间通过支托连接,抗风柱再与梁连接,做法和门钢一样。
有心就好,身体力行
carpinty
积分
61
帖子
45
#3
2005-7-26 16:59
楼上所说的的确是好办法,但是小弟还有一个想法,就是既然这么麻烦,干脆增加支座使抗风柱变成支承柱,重新计算,不过这就在跨度比较大的情况下才可以,
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0